最近在发现周边的工程师有更多的开始学习西门子的控制系统了,在学习的过程中,有很多的朋友跟老鬼讨论、切磋!我很欣慰,鉴于很多朋友的基础不是很好,老鬼花了一些时间做了以个系列的技术专题。老鬼拒绝枯燥的文字,拒绝乏味的理论,拒绝陈词滥调。总之一切都是希望想进步的朋友能够读懂,《图说西门子S7-300》希望对你有所帮助!《图说西门子S7-300》连载系列持续更新!!!!
一、配件型号
例如:6ES7 315-2AG10-0ab0是西门子进口的CPU313订货号,详细说明如下:
6ES----自动化系统系列
7------7:S7系列,5:S5系列
3------2:200系列,3:300系列,4:400系列
1------0:电源 1:CPU,2:DI/DO,3:AI/AO,4:通讯模块,5:功能模块
5------1:输入,2:输出,3:输入输出(对于数字量),5:输入输出(对于模拟量)
2AG ----输入/输出电压等级,尺寸,类型等查看相关文档
10-----版本,如果最后一位数字不同,基本上可以通用
0------产地,0表示进口,8的话表示是国产的
生产日期:在条形码的下面看“-”号后面的那一串
编号第一位:年份
N-2001 / P-2002 / Q-2003 /
S-2004 / T-2005 / U-2006 /
V-2007 / W-2008 / X-2009 /
A-2010 / B-2011
编号第二位:月份
1-1月/ 2-2月/ 3-3月4-4月/ 5-5月/ 6-6月7-7月/ 8-8月/ 9-9月O-10月 / N-11月 / D-12月
二、CPU型号
三、运行状态指示灯
SF: (System Fault) 系统故障 亮红色
BF:(Bus Fault)总线错误 亮红色
DC5V: 内部5v电源指示 亮绿色
FRCE: (Force)至少有一个I/O被强制时亮 亮黄色
BUN: 运行方式,cpu处于运行的时候 亮绿色,重新启动时以2HZ的频率闪HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮
STOP:停止运行 亮黄色(旧款S7-300中多SF DP和BATE指示灯)
BATE: 记忆电池指示,如果该灯亮,说明记忆电池电压不够或没有电 亮红色
SF DP:亮时表示CPU DP通信有故障 亮红色
四、MMC卡
旧款MMC卡在停电时需要记忆电池来辅助保存数据和程序,新款不需要记忆电池
五、模式选择开关
RUN( RUN-P): 调试模式,编程器能对CUP进行运行和停止运行操作
STOP: 停止模式,开关在停止模式位置,cpu不扫描执行用户程序,编程器能行运行和停止操作
MRES: 复位模式,模式开关在这个位置不能自然停留,松开后自然回到停止模式位置
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
工控老鬼技术Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
E-mail:hispeed@foxmail.com
Q Q :920500908
虽不精彩 但却用心
工控老鬼 2012年12月5日 深圳
http://bbs.gongkong.com/Details/201212/2012121211352700001-1.shtml
http://bbs.gongkong.com/Details/201212/2012121710250000001-1.shtml
http://bbs.gongkong.com/Details/201212/2012122514264200001-1.shtml