变送器到PLC的距离太长怎么处理 点击:224 | 回复:8



陈_小宁

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2012-11-20 16:57:40
楼主
变送器到PLC的距离太长,都在一两百米,最远的有六百米,问各位大侠,这样信号衰减的是不是会很厉害,要怎么处理?谢谢



happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2012-11-20 17:13:58
1楼

用远程I/O分站来解决,通过RS485中继

陈_小宁

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2012-11-20 18:06:58
2楼
回复内容:
对:happy-1437关于用远程I/O分站来解决,通过RS485中继内容的回复:


有没有什么方法不用分站?

hls63

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:489
  • 注册:2008年6月24日
发表于:2012-11-20 19:42:00
3楼
听说有无线的,可能用无线更好

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:480帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-11-20 19:52:12
4楼

什么线??,用中继转其他的看具体

陈_小宁

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2012-11-20 19:54:05
5楼
回复内容:
对:时空——王者之师关于什么线??,用中继转其他的看具体内容的回复:


普通的屏蔽线,4~20am信号,什么中继器,有没有什么具体的产品型号

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-11-20 21:45:10
6楼

 

100米200米,还没您滴棒槌毛接起来长呢 。。。电流信号回路里流,衰减个锤子哩凯 。。。。。

 

 

陈_小宁

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2012年11月12日
发表于:2012-11-20 21:46:57
7楼
回复内容:
对:怪话二王关于 100米200米,还没您滴棒槌毛接起来长呢 。。。电流信号回路里流,衰减个锤子哩凯 。。。。。  内容的回复:不超过两百米还好说,六百米也还行么?

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2012-11-24 10:47:36
8楼
回复内容:
对:陈_小宁关于 回复内容:对:怪话二王关于 100米200米,还没您滴棒槌毛接起来长呢 。。。电流信号回路里流,衰减个锤子哩凯 。。。。。  内容的回复:不超过两百米还好说,六百米也还行么? 内容的回复:

 

1、当前市场主流产品,24VDC供电时,4~20mA信号的带载能力,多在600Ω以上

2、如有需要,还可以提高供电电压,例如采用28VDC航空电源,来增强带载能力

3、就是说电流信号不失真不衰减传多远,是电流回路里滴总电阻决定滴

    也就是导线粗鸟,传递就远白 。。。

 

4、600米稀松平常,,6公里都中鸟

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师