一、系统现状
徐州大酒店有中央空调制冷主机采用溴化锂吸收式制冷机组,冷却水泵用3台75KW,冷冻(热)水泵采用3台55KW。二台水泵每年同时使用时间为二个月。正常使用一台,其余备用。
二、背景资料
1、普通中央空调系统年平均空调实际负荷仅为设计负荷的70%左右。
2、空调循环水泵的能耗占空调系统总能耗的20%左右(空调机组的能耗占空调系统总能耗的15-20%左右)。空调系统在部分负荷运行时,即使通过台数调节流量,也存在水泵(风机)能耗的极大浪费,因此空调系统的输送动力设备(水泵、风机)的节能控制对降低整个空调系统运行费用尤为重要。由于空调机组情况不详,本方案只涉及空调循环水泵。
三、控制达到技术要求
1、 控制系统需采用PID自动调节。
2、 控制系统保证温度精度,PID系数可调。
3、 能直接显示“供水温度、回水温度和设定温差、运行频率以及故障信息”。
4、 温度传感器采用PT1000,温度传感变送器最大传输距离不小于100米。
5、 所有参数和工作状态有记忆功能,不因其他电器故障和班组人员工作交接,而丢失控制系统有关数据。
7、 有修改系统参数各级密码权限保护。
8、 温度传感变送器工作压力不低于16公斤,温度传感变送器接入水管后水系统不泄漏,温度传感变送器设有套管,保证温度传感变送器可自由拆卸,在拆卸时,不影响水系统。
9、控制系统有与空调主机自动保护和连锁功能。
四、安装前后的节能分析
(1)冷却水泵未改造时的能耗:
冷却水泵功率为75KW,2台同时运行
夏季平均每年运行以140天计(5月下旬至10月上旬)
每天运行时间为13小时(上午8:30-晚上9:30)
每年冷却水泵能耗为:75×2×13×140=273000.00KW.h
(2)冷却水泵改造后的能耗:
平均每年运行以140天计,每天运行时间为13小时。
总计运行时间为1820小时。年运行负荷按设计负荷70%计算
每年冷却水泵能耗为:75×2×(0.7)3×1820×1.2=112366KW.h
年节能: 273000-112366=160634KW.h
五、酒店结论
本酒店空调水泵变频控制采用的是欧瑞K1000暖通水泵智能控制系统。冷却泵为空调水泵智能恒温差控制系统(二套)、冷冻泵为空调水泵智能恒压差控制系统(二套)。经过一年的运行,K1000暖通水泵智能控制系统质量稳定,节能效果明显,根据宾馆记录数据,分析平均节能效率达到49%。