300平方的电缆能通多大电流? 点击:22735 | 回复:11



半路电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2012-10-27 19:13:35
楼主
最近发现变压器到低压柜的电缆接头有点烧焦的样子,打算春节换条电缆.变压器是630KVA的,我打算用2条300平方的单芯电缆并接,可是采购买回来的电缆没有300,大概只有285的样子.负载电流最大的时候有1200A.不知这285的电缆行不行?



七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2012-10-27 21:10:58
1楼
肯定不行的,变压器到低压柜一般都是用铜排的,你的怎么用电缆、?630KVA的变压器负载电流最大应该1000A也不到

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2012-10-27 21:39:37
2楼
变压器是630KVA,负载电流最大的时候有1200A,没过载?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-27 22:38:28
3楼

      单芯的300平米的铜线可以承受560A,240平方的可以承受480A,你现在的是285平方2根,就算你是300的,也没有达到1200A,所以这样的有过电流的危险!

YINGJINXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-27 22:50:36
4楼
变压器到低压柜是用筒排的。

半路电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2012-10-28 07:33:34
5楼

没办法,跳到这个破厂才半年,我也知道应该是铜排的,可是以前它就用一条120mm*3+70mm的4芯线再加一条240mm的线并接的.再就是这个厂开不了多久就要搬地方,不想大改电房.

YINGJINXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-28 08:41:18
6楼
两条285并用对1200A是没有问题的,我见过。

YINGJINXIN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2012年10月19日
发表于:2012-10-28 08:47:44
7楼
电缆接头有点烧焦的样子是接触不良,见议你清理一下接口处。原来的线不变再加一组285的就OK了。

半路电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2012-10-28 12:01:08
8楼

都这个样子了,不换行吗?这里120的线烧得厉害,不知前任电工怎么把不同的线并在一起用?

 

半路电工

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:440
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2012-10-28 12:05:20
9楼

这个变压器什么保护都没有,听说是去年供电所安装的,连个油箱都没有.

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-28 12:59:35
10楼
提醒下楼主有种变压器叫全密封变压器,它是没有油箱的!用电缆连接也是可以的,但是电缆的面积一定要足够!进口设备的--跟变频器配套的变压器也是用电缆连接的!