ATV38 30KW变频器电源故障求助
点击:
302
| 回复:
1
jx_mlh
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2003年7月03日
发表于:2012-10-24 11:14:28
楼主
各位同仁大师:我现在有施耐德ATV38 30KW 和ATV38 7.5/11KW 变频器各1台,30KW的没有上桥臂15V驱动电压,但是冷却风扇的12V和检测电路的+-15V以及+-5V都正常,我发现其电源驱动板上有两个脉冲变压器,上端工作正常,但是下端的供上桥臂15V的脉冲变压器却没有工作;
ATV38 7.5/11KW是来自CPU板的6路控制脉冲送到一块st的双列16脚的门电路芯片后(难以看清型号),输出不正常。
肯求大侠能指教:1、30KW驱动板上的下端脉冲变压器原边电源脉冲是取自何处,我测量感觉和上端风扇的一组输出好像并联,求指点?
2、 ATV38 7.5/11KW的6路控制脉冲st的双列16脚的门电路芯片 望大师告知是何型号?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
jx_mlh
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2003年7月03日
发表于:2012-11-16 11:40:00
1楼
ATV38 7.5/11KW的6路控制脉冲st的双列16脚的门电路芯片已搞清楚是非非门电路ULN2003A.
ATV38 30KW 后检查确认是购买的淘宝购买一个二手IPM PM100CVA120根本就是坏的,没有输出。
分享给大家,在淘宝购买二手模块务必注意。