西门子S7-300 PLC复位和格式化方法 点击:550 | 回复:2



PLC技术军团-酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-10-12 18:58:05
楼主

1:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保持至少3 秒钟,直到红色的“STOP” 发光二极管开始慢闪为止。请释放开关,并且最多在3 秒内将开关再次转到MRES 位置。当“STOP” LED 快闪时,CPU 已经被复位。如果“STOP” 发光二极管没有开始快闪,请重复执行此过程。
复位存储器的方法:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到 STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。
步骤 复位CPU 存储器
1. 将钥匙转至STOP 位置。
2. 将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状态(需要3 秒)。现在释放钥匙。
3. 必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为 2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成存储器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终亮起。
CPU 已完成对存储器的复位。
使用以下步骤格式化MMC
如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:

1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。
2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化