9.5千瓦的水泵,抽水,电机老是跳闸,铜芯电缆大约400米, 点击:2806 | 回复:16



suwen4590

    
  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2012-10-07 13:29:58
楼主
9.5千瓦的水泵,抽水,电机老是跳闸,铜芯电缆大约400米,我选用电缆6平方的厂家说不可以,电缆损耗太大,怎么计算?应该用多大电缆线?谢谢



阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-07 14:27:38
1楼
    6 平方的电缆 ?  短距离标准负载应是没有什么太大问题 ! 有没有测试 电机 运行时的电流是多少? 负载重不 ?

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-10-07 14:46:20
2楼
400m会有一定的电压下降,具体多少需要根据你的电缆做计算。

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-10-07 15:15:19
3楼

运行多长时间后跳闸呀, 从断路器下端测量水泵运行时的电流是多少, 断路器选用多大的呀?

sunzhu0816

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2010年4月05日
发表于:2012-10-07 15:42:10
4楼
看看有没有接地,和断路器质量和大小

hujiamiao1990

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:14帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:761
  • 注册:2011年8月01日
发表于:2012-10-07 19:36:49
5楼
断路器有没有配小了在大一点看看

伍琪生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2012-10-07 19:56:52
6楼
如果是电缆的话,6平方毫米的确偏小。因为电缆的等效阻抗较大(电缆的等效阻抗的平方等于电缆的电阻与电感这2个数字的平方和的,电缆因为导线距离很小所以感抗很大甚至超过电阻),选用电缆的话400米距离的确不能低于10平方毫米,如果输电距离再长的话不应该选用电缆而应该用架空导线以降低阻抗!

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4742帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-10-07 21:12:06
7楼
具体计算记不清啦,9.5KW400米6平方确实小了,直接换成10平的吧

TXWSGK

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年5月17日
发表于:2012-10-07 21:27:15
8楼

路过,学习了,很好的知识

深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-10-07 21:31:11
9楼
400米长,又没有输出电抗器的话,6平方是很小了

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2012-10-07 22:03:22
10楼
测一下泵运行时跟前的电压,和电缆电源端比较一下压降就知道了

zwm00306

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5963
  • 注册:2001年10月22日
发表于:2012-10-08 07:57:57
11楼

水泵的电流还真不能按常用的来算的

xy562089194

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:645
  • 注册:2012年6月15日
发表于:2012-10-08 11:01:25
12楼
400米长 6平方是很小  有电压下降的可能。

游侠123

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2012年6月28日
发表于:2012-10-08 11:32:12
13楼

我查了下表 6平方的 标准来说 应该是很足够

yuyuanqiang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年5月05日
发表于:2012-10-08 11:44:45
14楼
测量下电机端的电压,及检查断路的容量

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-10-08 13:34:35
15楼
引用 伍琪生 的回复内容:如果是电缆的话,6平方毫米的确偏小。发表于:2012-10-09 20:00:50
16楼
谢谢了,问题解决了,我把泵换成了5.5kw的就不跳闸了,就是当时选择的线偏小了,距离太远阻抗太大。谢谢大家的帮助.....