如题,小弟刚接触PLC,也许问题有点傻。
我自己这边有一台317-2DP作为主站,DP网上有其他厂家的(3台315-2DP)与(5台S7-200加EM277)的从站。
问题1:这种DP通信是否有问题?应该不会冲突吧?
问题2:因为300与300的DP通信,需配置从站的硬件组态,那么这个硬件组态配置是否也需要下载到从站的315里?(315可不是自己的啊)
问题3:从站DP属性--组态--MS配置;因为我不需要给从站发送数据,只需要接受他们的数据,那么我只需要设置主站输入,从站输出就行了,对吧?
问题4:上面设置了MS,是不是就不需要再用SFC14去读取数据了?如果还是需要,那么就有下面这个问题了。
问题5:
设备厂家给我的地址表是Q34.0--Q34.6,Q35.2中间没有Q34.7和Q35.0,Q35.1。那么,首先,这个LADDR是填写从站的这个Q34起始地址吗?然后,那么我对应收到的数据是保存在DB10.DBX0.0--0.7,还是保存在DB10.DBX0.0--0.6和1.2的?
由于暂时连接不上PLC,无法做实验,问题有点傻,请老师们指点!
顺便贡献下EM277的GSD文件。