S7-200与四台日立变频器的通讯问题 点击:816 | 回复:5



zs05808

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:214
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2012-09-14 07:58:05
楼主
S7-200 CPU 222. EM277做成与屏通讯,222的COM0口做485与四台日立变频器通讯,程序应该怎么写。要求在自动状态下PLC控制变频器频率,读变频器电流、频率。在手动状态下PLC不控制变频器,变频器频率由自带控制面板控制。



qhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2012-09-14 08:06:33
1楼
用通讯控制可以,但要用通讯功能有要用日立本身面板控制频率,好像日立变频器没这个功能吧

zs05808

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:214
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2012-09-14 08:26:34
2楼

自动的时候用200去控制频率,手动的时候用面板去控制频率。主要是200怎样写程序去控制频率。

qhb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2012-09-14 10:01:07
3楼
用S7-200自带的MBUS_MSG做

zs05808

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 80回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:214
  • 注册:2010年11月15日
发表于:2012-09-17 16:23:53
4楼

为什么这个程序会报错、请高手指点!!

纵横军团-民有所居

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3372
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2012-09-18 21:13:01
5楼
把Error改为MB7试试