变频器熔断器经常熔断 点击:345 | 回复:3



贾梅梅123

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年2月21日
发表于:2012-09-06 09:17:37
楼主
高压变频器熔断器经常熔断,是什么原因啊,高手解决一下撒



余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-09-06 10:02:51
1楼

是不是你的熔断器熔芯选小了   还是你的负载太大了

深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-09-06 14:24:37
2楼
一般都是选择余量不足

LIHUIJIAN

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2012-09-07 11:26:33
3楼

是不是你的熔断器熔芯选小了   还是你的负载太大了。如果这两个都没有问题。那就是可控硅要换了。