(转)S7-1200与精简系列面板的以太网通信的实现 点击:150 | 回复:1



稚若初现0

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 384回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4735
  • 注册:2012年4月20日
发表于:2012-09-04 09:29:21
楼主

 为了实现通信,需要完成下列操作:
 1
.在TIA Portal中组态它们之间的逻辑网络连接,设置CPUHMIIP地址分别为192.168.0.1192.168.0.2。设置计算机的子网地址为192.168.0IP地址的第4个字节只要不与CPUHMI的冲突就可以了。它们的子网掩码均为255.255.255.0
 2
.组态精简系列面板的画面。使用的人机界面是5.7in的彩色面板KTP 600 PN
 3
.用精简系列面板的控制面板设置它的以太网接口的IP地址为192.168.0.2,子网掩码为255.255.255.0
 4
.用网线连接计算机和面板的以太网接口,下载HMI的组态信息。
 5
.用网线连接S7-1200和面板的以太网接口,就可以实现它们之间的通信了。
        
点击画面上的起动按钮(见下图),通过通信,PLC中的变量起动变为1状态,由于PLC中梯形图的运行,变量水泵变为1状态,画面上与该变量连接的指示灯亮。


      
点击画面上的停止按钮,PLC中的变量停止变为1状态,其常闭触点断开,由于梯形图的运行,变量水泵变为0状态,画面上的指示灯熄灭。




gljia

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 17回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:7804
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2012-09-04 11:03:15
1楼
很精辟,谢谢分享,希望以后能学习到更多