FANUC机器人Profibus-dp 通讯 点击:9681 | 回复:15



jjzhdwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年3月27日
发表于:2012-08-27 09:32:27
楼主
求助帖10分-已结帖

 

  FANUC机器人Profibus-dp 通讯   哪位师兄有这方面的资料  能给小弟一份吗  谢谢




纵横军团-黑丫头

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:47帖 | 1885回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8955
  • 注册:2011年10月27日
发表于:2012-08-29 11:53:56
1楼
我木有的,          

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-08-29 12:17:27
2楼

s7-226加EM277只能做profibus-DP从站。
 S7-200 CPU可以通过EM277 PROFIBUS-DP 从站模块连入PROFIBUS-DP网,主站可以通过EM277对S7-200 CPU进行读/写数据。
 作为S7-200的扩展模块,EM277像其它I/O扩展模块一样,通过出厂时就带有的I/O总线与CPU相连。因M277只能作为从站,所以两个EM277之间不能通信。但可以由一台PC机作为主站,访问几个连网的EM277。

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-08-29 12:25:28
3楼

组态注意事项:
这些设备使用DP/PA Coupler或者通过一个DP/PA Link直接连接到PROFIBUS DP。
两种情况下PROFIBUS PA上的传输速率均为31.25 kbaud。

使用DP/PA Coupler直接连接PROFIBUS DP时,PROFIBUS DP上的传输速率被限制为45.45 kbit/s。DP/PA Coupler将来自PROFIBUS DP的消息简单地转换为PROFIBUS PA消息,并且为PA从站提供工作电流。

通过DP/PA Link进行连接时,您可以选择最大12 Mbit/s的PROFIBUS传输速率。DP/PA Link在PROFIBUS DP (初级侧)上是一个DP从站,在PROFIBUS PA(次级侧)上为PA从站。DP/PA Link通过DP/PA Coupler与位于次级侧的PA从站交换数据。

从PROFIBUS DP向PROFIBUS PA传送数据时可用的选件:


可连接设备的数目:
通过多个DP/PA Coupler,您可在DP主站系统上分散连接125个PA从站。

如果您使用的DP/PA Link上连接了DP/PA Coupler,则可通过多个DP/PA Coupler分散地连接31至64个PA从站。PA从站的数目取决于DP/PA Link的版本:
 

如果您想要连接更多的设备,则您必须另外使用带有DP/PA Coupler的DP/PA Link。

消息的组态和参数设定
用于在PROFIBUS DP上进行组态的消息和参数数据的最大长度为每个DP从站244个字节。因而,当通过GSD文件组态时,只能为每个DP/PA Link分配244个字节的组态和参数数据。在某些情况下,这将导致减少每个DP/PA Link上连接的现场设备的数量。
从STEP 7的元知识系统(位于PROFIBUS DP > DP/PA link > IM 157下)组态DP/PA Link时,STEP 7将检查设备所受的限制,不允许出现不正确的组态。

DP/PA Link的插槽限制
通过GSD文件组态DP/PA Link时,一个PA从站可能占用多个插槽。一个DP/PA Link的最大插槽数目为236。

I/O数据区域:
连接到一个DP/PA Link上的所有现场设备的整个地址空间可达244字节。在某些情况下,这可能导致减少每个DP/PA Link上的现场设备。

如果您想要连接更多的设备,则您必须另外使用带有DP/PA Coupler的DP/PA Link。

功耗:
如果现场设备不是安装在危险区域,则每个DP/PA Link(6ES7 157-0AC80-0XA0或6ES7 157-0AC81-0XA0)上连接的所有现场设备的功耗不能超过400 mA,对于DP/PA Coupler 6ES7 157-0AC82-0XA0则不超过1000 mA。
如果DP/PA Coupler Ex 【i】 (6ES7 157-0AD81-0XA0、6ES7 157-0AD82-0XA0)所连设备用于危险区域,则总功耗不能超过110 mA。在大多数情况下,允许连接到每个DP/PA Coupler Ex 【i】的现场设备的数目被限制在10个以下。

如果您想要连接更多的设备,则您必须另外使用DP/PA Coupler(每个DP/PA Link最多5个)。

总结:
您可使用下面的公式计算每个PROFIBUS主站系统中PA从站的理论最大数量(每个主站系统最多125个DP从站):

DP/PA Link的Ex版本(危险区域) (6ES7 157-0AD82-0XA0):
数目 = 125个DP/PA Link* 5个DP/PA Coupler* 10个PA从站(每个DP/PA Coupler)
= 6250个PA从站。
DP/PA Link的非Ex版本(6ES7 157-0AD82-0XA0):
数目 = 125个DP/PA Link* 每个IM157允许64个PA从站
= 8000个PA从站
注意事项:

直接将DP/PA Coupler连接到PROFIBUS DP:
DP/PA Coupler在HW Config中并未被明确组态。可以象组态DP从站一样组态您的PA设备。从可编程控制器直接分配地址。
DP/PA Coupler后面的PA从站的总线地址一定不能与相关DP主站系统的站点地址相重叠,因为这些现场设备被视为是按照地址连接在DP总线上的。
将DP/PA Link连接到PROFIBUS
DP/PA Link是PROFIBUS DP上的从站,同时也是PROFIBUS PA上的主站。在HW Config中创建两个由DP/PA Link相连接的总线系统。可编程控制器/自动化系统通过DP/PA Link访问现场设备,如同访问一个由PA设备作为模块构成的模块化设备。
DP/PA Link后面PA从站的总线地址必须是唯一的,在每个DP/PA Link的Coupler后面指定唯一的地址还不够。PA主站系统中的地址独立于其所连接的DP主站系统,PA从站的地址范围为:3 ... 124。

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日

余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3350帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2012-08-29 17:42:28
5楼
老马解释的很详细    

dd_jj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2016-05-13 16:08:53
6楼

发那科机器人的PB网配置起来很麻烦,如果是做MASTER用你需要将GSD文件用TEXT打开,把里面的USER DATA和CONFIG DATE等数据读出来,一个个输入到TP上,做SLAVE会简单很多

wangjin_123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年10月18日
发表于:2016-10-18 15:53:49
7楼

FANUC机器人Profibus-dp 通讯   哪位师兄有这方面的资料

啊哈我的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2016年3月17日
发表于:2016-11-08 07:15:34
8楼

FANUC机器人Profibus-dp 通讯   哪位师兄有这方面的资料

kingwaybeer

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2010年4月04日
发表于:2016-11-09 09:31:49
9楼

回复内容:

对: 啊哈我的 FANUC机器人Profibus-dp 通讯   哪位... 内容的回复!

 我有,你加我

糖PP糖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年3月26日
发表于:2018-03-27 22:53:04
10楼

FANUC机器人B培训资料中有详细设置步骤

随风笑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:630
  • 注册:2016年9月01日
发表于:2018-03-28 09:09:00
11楼

设置菜单里有Profibus选项,设置一下,再在DO DI里设置,看看是否激活

cloudmax

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2018年9月06日
发表于:2018-12-26 15:59:23
12楼

FANUC机器人B培训资料中有详细设置步骤

学习者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2016年6月01日
发表于:2020-01-02 13:27:50
13楼

新手学习中,希望大神多发一些

电白白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2018年10月29日
发表于:2020-09-28 09:46:36
14楼

新手学习中 请大神多发点资料

喜羊羊的邻居

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2018年10月18日
发表于:2020-11-05 17:34:45
15楼

谢谢楼主分享!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师