ATV71集成Modbus通讯问题 点击:703 | 回复:1



EBN战略军团-炮灰

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2007年6月19日
发表于:2012-08-12 11:26:11
楼主

ATV71集成modbus通讯问题:ATV71带图形显示终端,用集成的Modbus口与Premium的fipio总线通讯,PLC用一个fipio-modbus的网关(型号为:LUFP1),在ATV设置为给定1配置:modbus,命令1配置:modbus,比特率为19200bit/S,数据格式为:8-N-1,地址:1。通讯超时:10S。

在LUFP1中配置:子站地址:1、2、3、4、5、6,通讯变量:3201、8604(读),8501、8602(写),比特率:19200bit/s,数据格式:8-N-1,通讯超时3s。

进行实际连接后LUFP1和PLC通讯正常,ATV71报故障SLF1(modbus通讯中断)。请高手帮忙看看什么原因?

另:ATV71中modbus接线4(D0)、5(D1)、7(VP)。而LUFP1中4(D0)、5(D1)、8(VP)。我接线为1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8这样有影响吗?

敬请解答!不胜感激!!!




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2012-08-12 16:40:20
1楼

3根线就够了,而且官方的资料有对应的图示