造成电缆故障原因的解析 点击:131 | 回复:2



水中鱼 --王者之师

    
  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-08-04 19:13:43
楼主
电缆故障的最直接原因是绝缘降低而被击穿。导敏绝缘降低的因素很多,根据实际运行经验,归纳起来不外乎以下几种情况。 

  1)外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,现在相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。比如:电缆敷设安装时不规范施工,容易造成机械损伤;在直埋电缆上搞土建施工也极易将运行中的电缆损伤等。有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响用电单位的安全生产。 

  2)绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。 

  3)化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重。 

  4)长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,电缆的故障也就特别多。 

  5)电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。 

  6)环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。 

  7)电缆本体的正常老化或自然灾害等其他原因。




世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-08-04 19:49:44
1楼

除了上述原因,还有以下几点原因补充:

1.电缆外皮受电腐蚀导致电缆故障。
如果电力电缆埋设在附近有强力地下电场的地面(如大型行车、电力机车轨道附近),往往出现电缆外皮铅包电腐蚀至穿的现象,导致潮气侵入,绝缘降低发展为电缆绝缘破坏现象。
2.地面下沉导致电缆故障。
此现象往往发生在电缆穿越公路、铁路及高大建筑物时,由于地面的下沉而使电缆垂直受力形变。导致电缆铠甲、铅包破裂甚至折断而造成电缆接地、相间短路和断相等类型的故障。
3.电缆绝缘物的流失导致电缆故障。
电缆敷设时地沟凸凹不平,或处在电杆上的户外头,由于电缆的起伏,高低落差悬殊,高处的电缆油流向低处而使高处电缆绝缘性能下降,导致电缆绝缘击穿故障发生。
4.震动破坏导致电缆故障。
铁路轨道下运行的电缆,由于剧烈的震动导致电缆外皮产生弹性疲劳而破裂,形成故障。
5.电缆制造质量差导致的电缆故障

战魂——骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:15帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2011
  • 注册:2012年3月22日
发表于:2012-08-04 23:18:14
2楼
很详细啊。         