当前位置:
工控论坛
>
产品
>
人机界面
>
Hitech罗升-HMI
我要发帖
人机界面维修过程中故障的诊断处理方法2
点击:
184
| 回复:
0
依玛尔隆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:203帖 | 1013回
年度积分:0
历史总积分:7920
注册:2012年4月10日
发表于:2012-06-25 12:11:58
楼主
2、人机界面无响应
一台人机界面不能工作,触摸任何部位都无响应。
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查人机界面表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查人机界面表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。 如果上面的部分均正常,可用替换法检查人机界面,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
中国氮肥出口大减
·
7月7与安川来“相会”!
·
MCGS和三菱PLC通信稳定性???
·
我已经卧床一个多月了,是出去安装机械手在高速遭遇车祸所致:大家工作都要特别注意啊
·
有积分不能用
·
真相丨手机是靠什么震动的用了这么多年才知道!
·
S7-200CN与S7-200SMART的区别
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
智能人生—一关于碎片化学习,看这一篇就够了!
·
老毛桃一键还原,傻瓜式操作一键轻松备份还原;程序为向导式安装,一键即可实现自动备份或还原系统。
·
没有积分怎么办?
·
变频器:是陈旧的技术,还是未来的幕后英雄?
·
急!欧姆龙CJ1M系列PLC,如何用时间控制变频器。要求时间在组态王中可以自由输入!拜托各位大神了!
·
台达plc与三菱变频器通讯问题
·
难忘初心参赛:不忘初心,砥砺前行
热门招聘
相关主题
求助MCGS语言切换怎么做到的...
[5255]
K2225代STR-Z1504对三菱A9GT...
[4396]
组态王打包工具使用出现没有...
[2604]
proface中文手册
[6970]
PLC外部完成定时器设定修改的...
[8085]
WINCC和S7-300有哪些连接方式...
[3704]
三菱触摸屏交流平台
[16094]
昆仑通态历史报警
[2902]
hitech人机画面软件ADP6.0序...
[4613]
求5。7寸单色人机界面
[2167]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号