发表于:2012-06-24 13:37:42
楼主
近年来高压断路器的装设情况发生了很大变化,500kv断路器已全部采用SF6设备,330kvSF6设备已达98%,只有几台少油设备尚在运行。220kvSF6设备约占50%。其中国产设备所占比例,330kv的已超过50%,220kv的已达70%,而这些设备的运行情况都比较好,反映了我国电力工业技术进步和制造能力已有很大的提高。
近5年来断路器事故率逐年降低,2000年220kv为0.098台?次/(百台?年),330kv为0.536台?次/(百台?年),500kv为0.117台?次/(百台?年)。现仅对220kv及以上断路器近几年事故的主要原因及防范措施简述如下。
1.断路器事故的主要原因
(1)内部结构及绝缘有缺陷造成:①500kv断路器在分闸过程中,罐内闪络,套管爆炸,以及在正常运行中罐内发生击穿事故,将靠线路侧静触头屏蔽罩被电弧击穿;②330kv断路器罐内有脏污附着造成均压环对内壁放电;③220kv断路器在机组并网过程中,断口绝缘闪络;罐体表面漆皮大面积脱落,导致电场分布畸变,绝缘强度低而放电。烧损灭弧室均压罩,以及内部清洁度低,削弱了内绝缘发生内部接地故障。电工之家
(2)操动机构及其传动系统机械故障造成拒分和误动,220kv断路器较多,如提升杆分闸时脱开造成未完全断开,气动操动机构中控制阀动作不到位,造成压缩空气不能进入气缸,而发生操作时拒动。关于误动,由于机构分闸系统受直流电源干扰,以及机构锁扣失灵等而造成误动。另外分闸时动铁芯旋转到一定角度发生卡涩,压下压帽后中途卡住不能复位,导致在电磁力作用下铁芯不能灵活动作,致使开关不能断开。
(3)由于制造原因330kv断路器在分闸时一相套管从底部断裂,同时刀闸的中间绝缘子及靠近开关侧绝缘子也断裂。