星型三角转换时间8秒,启动8秒电流由174A小幅下降到160多,转角后电流250A,不能立刻下降,3--4秒,热继电器动作保护
首先楼主还是很细心,很善于观察的,星型转角型后电流不会下降,正常情况是这样的
星型转角型后电流会突然升高大约2秒钟就会下降下来,接下来打开风门启动就结束了!
不下降
造成这种情况的原因是起动时间过短;起动时间过短电动机的转速还为提起来,这时如果切换到运行,电动机的启动电流还会很大,不会很快降低,这个过程热过载继电器始终是监测裹在电流的,所以就会保护!
为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定,这个楼主后期可以适量调整,但是8秒确实太短了!
启动时闭风启动,阀门完全关闭;也试过加长启动时间到12秒、15秒、20秒、30秒,时间长还没转角就保护了
这种情况就只能封锁热继电器了,否则无法启动,要是电机再大一个等级应该不会出现这种情况