英威腾CH100报过电压OV3,怎么办,急 点击:2720 | 回复:5



wangkai20075

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年5月25日
发表于:2012-06-13 19:12:29
楼主
求助帖5分-已结帖
  最近遇上英威腾变频器CHF100的5.5KW,上电显示OV3,恒速运行过电压,不知怎么回事,请高手指点,谢谢


楼主最近还看过



linfeng88

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2010年5月15日
发表于:2012-06-13 20:31:35
1楼
OV3是指恒速中过电流,有二个原因,1:输入电压发生了变化,安装电抗器 2:负载变大,查看负载是否过大,

蓝天月亮

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1447回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3584
  • 注册:2007年10月22日
发表于:2012-06-13 21:34:23
2楼

那要看你的机械是怎么发生的,是不是以前一直在用都没有问题,只是刚发生而已,还是新装的机械,这样判断问题才是最精确的

花木兰-骑士军团

  • 精华:1帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:58帖 | 2123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3884
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2012-06-13 23:53:19
3楼
引用 linfeng88 的回复内容: OV3是指恒速中过电流,有二个原因,1:输入电压发生了变化,安装电抗器 2:负载变大,查看负载是否过大,


仔细检查下

 

王者之师------维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 1348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-06-14 09:00:08
4楼
也有可能是变频器的故障呀。