KEYENCE PLC的一个输出点坏了 点击:642 | 回复:6



明亮天空

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2012-06-11 09:35:19
楼主
KEYENCE PLC的一个输出点坏了.型号是KZ-40R,有多余的输出点.我想直接换个输出点就可以了.我没用过这个品牌的PLC,也没有编程软件,我想各类PLC编程方式都差不多吧,直接在程序里改个输出点就可以了.但网上找了一个小时,也没有找到,只有KV系列的,找不到KZ系列的.哪位用过这个PLC软件的,给俺发一个.再顺便指点一下使用方法.给于500积分的重谢....


楼主最近还看过



明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:147帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2012-06-11 10:19:33
1楼

kz-ladder builder ver 2.20

刚搜索到的软件名称.

高欣电子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2012年6月11日
发表于:2012-06-11 11:22:44
2楼
广州恒昌电子科技有限公司
广州高欣电子科技有限公司
为用户提供仪表和自动化产品的解决方案,为国内外的广大用户服务。
经营品牌:NKS日本长野、huba 瑞士富巴、ASHCROFT美国雅思科、BD德国博德、E+E奥地利益加义
地址:广州市海珠区大干围路38号创意产业园11-1栋东梯210室
电话:020-89301616    020-89301220
   13725463925    13059197008
传真:020-34273750
QQ:470383824   
网址:WWW.hc-gz.cn     邮箱:H1644@126.COM

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:263帖 | 12667回
  • 年度积分:274
  • 历史总积分:34925
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2012-06-11 11:46:46
3楼
找基恩仕公司问问   

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-06-11 11:56:11
4楼

提醒,要并联线圈不要删除原来的线圈。

比如Q0.0坏了,你想换成Q0.1,那么你就在Q0.0输出上并联个Q0.1输出,不要删掉原来的Q0.0输出,因为Q0.0不一定只是用来输出,也有可能有触点是用在别的控制上,毕竟你对编程软件和原程序都不熟悉。

 

 

月子欧元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:78帖 | 1452回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-11 12:55:50
5楼
引用 ac 米兰 的回复内容: 找基恩仕公司问问   



meone

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月01日
发表于:2012-06-11 14:42:42
6楼

4楼说得在理,因为你不清楚该编程,所以要采用并联输出且不能删除原来的坏的输出点。

我有软件,加我345887720发给你,如你不会改,可读取程序后发给我,告诉我是哪点坏的要改到哪点上即可。我可以改好给你。加我时注明……