永宏PLC无输出主要有那些原因呢 点击:4658 | 回复:14



xulongzhuiyi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2012年4月16日
发表于:2012-05-28 10:21:14
楼主
我厂目前使用的PLC常出现无输出的故障,使得先进的装备不能很好地发挥作用,请问有哪些原因呢?


楼主最近还看过



ahukuaipao

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 2745回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7439
  • 注册:2011年12月12日
发表于:2012-05-28 10:29:01
1楼
确定是PLC的问题?还是外围电路的问题?

cniao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2012-05-28 21:54:21
2楼

具体问题具体分析吧,比如在什么情况下。。什么环境下。。。

liyonglong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:490
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2012-05-29 12:39:31
3楼

一、常见故障(硬件)

1  主机单元常见故障

1.1 PLC主机电源指示灯(RUN)不亮或不停闪烁?

可能原因:a、PLC主机电源板坏

          b、PLC主机CPU板坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.2 PLC主机通电后,报警指示灯(ERR)亮?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.3 PLC主机通电后,输入/输出指示灯不亮?

可能原因:a、PLC主机电源板坏

          b、PLC主机CPU板坏

          c、PLC主机I/O板坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.4 PLC主机通电后,输入/输出无信号?

可能原因:a、PLC主机电源板坏

          b、PLC主机CPU板坏

          c、PLC主机I/O板坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.5 PLC主机通电后,输入指示灯常亮或输入信号一直ON?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

          b、PLC主机I/O板坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.6 PLC主机通电后,输出指示灯常亮或输入信号一直ON?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

          b、PLC主机I/O板坏(晶体管或继电器坏)

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.7 PLC主机通电后,无法进行通讯且通讯指示灯(TX、RX)异常?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

          b、PLC主机通讯串口坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.8 PLC主机通电后,无法进行联机或程序上下载?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

          b、PLC主机下载串口坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.9 PLC主机通电后,程序和数据无法进行保存或丢失?

可能原因:a、PLC主机中锂电池没电或已坏

建议解决方法:先给PLC中锂电池进行充电(PLC主机连续供电12小时以上即可充满,可供往后6个月的程序和数据保存);如果充电完成后任然不可以进行程序和数据的保存,请送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.10 PLC主机通电后,无法扩展其他模块?

可能原因:a、PLC主机CPU板坏

          b、PLC主机扩展插口坏

建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

1.11 PLC主机通电后,在运行过程中出现死机情况?

可能原因:a、PLC主机电源部分有干扰或故障

          b、PLC主机扩展模块线路干扰、开路或故障

          c、PLC主机I/O窜电,PLC自动侦测到I/O错误,进入STOP模式

          d、PLC主机I/O板损坏,程序运行到需要该I/O的反馈信号,不能向下执行指令

建议解决方法:将PLC主机断电,重新启动;如果PLC主机经常出现死机现象,请送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)

 

李泳龙@永宏PLC华南办事处FAE

TEL:0755-29642260

逛一逛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:202
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2012-06-28 14:34:05
4楼
引用 liyonglong 的回复内容:一、常见故障(硬件)1  主机单元常见故障1.1 PLC主机电源指示灯(RUN)不亮或不停闪烁?可能原因:a、PLC主机电源板坏          b、PLC主机CPU板坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.2 PLC主机通电后,报警指示灯(ERR)亮?可能原因:a、PLC主机CPU板坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.3 PLC主机通电后,输入/输出指示灯不亮?可能原因:a、PLC主机电源板坏          b、PLC主机CPU板坏          c、PLC主机I/O板坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.4 PLC主机通电后,输入/输出无信号?可能原因:a、PLC主机电源板坏          b、PLC主机CPU板坏          c、PLC主机I/O板坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.5 PLC主机通电后,输入指示灯常亮或输入信号一直ON?可能原因:a、PLC主机CPU板坏          b、PLC主机I/O板坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.6 PLC主机通电后,输出指示灯常亮或输入信号一直ON?可能原因:a、PLC主机CPU板坏          b、PLC主机I/O板坏(晶体管或继电器坏)建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.7 PLC主机通电后,无法进行通讯且通讯指示灯(TX、RX)异常?可能原因:a、PLC主机CPU板坏          b、PLC主机通讯串口坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.8 PLC主机通电后,无法进行联机或程序上下载?可能原因:a、PLC主机CPU板坏          b、PLC主机下载串口坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.9 PLC主机通电后,程序和数据无法进行保存或丢失?可能原因:a、PLC主机中锂电池没电或已坏建议解决方法:先给PLC中锂电池进行充电(PLC主机连续供电12小时以上即可充满,可供往后6个月的程序和数据保存);如果充电完成后任然不可以进行程序和数据的保存,请送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.10 PLC主机通电后,无法扩展其他模块?可能原因:a、PLC主机CPU板坏          b、PLC主机扩展插口坏建议解决方法:送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点)1.11 PLC主机通电后,在运行过程中出现死机情况?可能原因:a、PLC主机电源部分有干扰或故障          b、PLC主机扩展模块线路干扰、开路或故障          c、PLC主机I/O窜电,PLC自动侦测到I/O错误,进入STOP模式          d、PLC主机I/O板损坏,程序运行到需要该I/O的反馈信号,不能向下执行指令建议解决方法:将PLC主机断电,重新启动;如果PLC主机经常出现死机现象,请送修(指定经销商或永宏PLC专门维修点) 李泳龙@永宏PLC华南办事处FAETEL:0755-29642260


同意,

天山豹

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2011年12月23日
发表于:2012-07-02 00:22:04
5楼

我觉得问题提得有点含糊,没有输出,那RUN灯又无闪烁,是否ERR灯亮,可以用电脑监控一下,再作判断

台湾永宏PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年6月07日
发表于:2012-07-06 11:22:45
6楼

首先检测RUN灯,ERR灯等是否正常,然后应该进入PLC监控,看是否有阻止程序输出的继电器得电,如M1919之类的,如果没有阻止输出的,那就在检查是那个输出点有问题,因为输出点也会损害-也可能出现有时候导通,有时候不导通的情况。这些都没问题,那就送修吧       网络联系QQ:    8*2*7*1*6*1*0*8   电话:(134)   (2196)    (6165)

陈丽50503

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-08-31 20:11:40
7楼
PLC的输出一般都有相应的指示灯,如果你看连指示灯都没有亮的话,那就送修吧!

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:284帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30377
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-08-31 20:46:58
8楼

至少得介绍一下各指示灯的情况吧。

jjkjj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 218回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1582
  • 注册:2009年7月20日
发表于:2012-08-31 22:43:37
9楼
要不就是继电器坏了,点烧了。

simpol

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年8月31日
发表于:2012-08-31 23:23:36
10楼

如果是个别端子无输出的话可能是输出点坏掉了。其他情况内部原因比较大

th7588

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2011年4月21日
发表于:2012-09-01 21:30:42
11楼
PLC出现无输出,如果PLC上输出点灯亮,可能是PLC输出点坏了,或接触不良,或者PLC出错了,输出点在做报警状态指示用。

w70501

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2012-09-03 08:43:21
12楼

1 首先检查PLC是否上电

2 PLC RUN等是否快闪(即程序是否被执行)

3 检查外部接线电路电源是否接上

w70501

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2011年7月27日
发表于:2013-09-11 08:47:47
13楼

1 电源指示,运行指示正常检测输出点是否击穿

2 电源指示,运行指示正常检测输出点正常,检测外部电路是否正常

face1121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 136回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:392
  • 注册:2012年5月09日
发表于:2013-09-16 19:49:21
14楼

具体现象是咋样 一步步排查撒  

正确使用的话无论哪家的PLC都不至于如此