请问A/D、D/A转换器与模拟量的输入输出有什么区别?我想采集电流
互感器
与
电压互感器
的信号给
PLC
,用A/D转换器是否能实现?还有没有更好的方案?另外,
电流互感器
与电压互感器输出的是什么形式的信号?
答:1、请问A/D、D/A转换器与模拟量的输入输出有什么区别?
模拟量的输入模块就是A/D转换器,模拟量的输出模块就是D/A转换器。
2、我想采集电流互感器与电压互感器的信号给PLC,.....?
电流互感器输出的是小电流(例如5A).电压互感器输出的是小电压(例如100V)..。这些信号不能直接接入PLC,需要采用变送器变为4-20mA或0-10V的信号再接入PLC的模拟量输入模块。
3、电流互感器与电压互感器输出的是什么形式的信号?
输出还是电流与电压。这要根据互感器的变比,例如电流互感器为100:5,即输入100A,变比输出为5A.。