  在普通交流接触器上使用节能此模块后,交流接触器吸合状态下功耗大幅度降低,线圈温度也会大大降低,可以使接触器线圈的绝缘层不因为高温而老化,从而延长接触器的使用寿命。交流接触器吸合状态下噪音大幅度降低,改善接触器使用场所的环境条件。普通交流接触器一般只能在线圈额定电压85%~110%的范围内工作,当线圈两端电压高于额定电压的110%时,交流接触器线圈有可能会因为发热而烧毁,在接触器上加装此模块后,交流接触器承受电压波动的能力增强,在操作电源电压过高的情况下,交流接触器线圈也不会因为发热而烧毁。

  加入该模块后接触器吸合的声音清脆有力,吸合状态下的电流仅为不加装模块时的10%~40%,节电率为90%~60%。而且接触器吸合后的噪音降低,长时间使接触器保持吸合,接触器线圈表面无明显的温升,甚至还有凉的感觉,对CJ20-400A接触器试验,未加节能模块(线圈电压220V)接触器在吸合后达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.615A、噪音为52.5dB、温度为105.2℃,安装模块后,达到稳定状态时的电压为220V、电流为0.184A、噪音为36.6dB、温度为26.8℃,视在功率的节电率为70%。由以上试验可以看出:在接触器线圈回路里加装QCJ交流接触器节能模块后,接触器的电流、噪音、温升均大幅下降,证明模块对交流接触器具有减小线圈回路电流、降低噪音、降低温升的作用。

  现在康保县所有路灯已经安装了该模块,彻底解决了接触器晚上工作时噪声对居民的干扰,节省了大量电费。



楼主最近还看过



刘拓877476825

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2012年5月06日
发表于:2012-06-03 08:31:51
1楼
有这么好啊,发个图片过来。不是什么样子

z123y

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 1219回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1579
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-06-12 23:18:35
2楼
引用 刘拓877476825 的回复内容: 有这么好啊,发个图片过来。不是什么样子



wu525j

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2012年7月26日
发表于:2012-07-27 10:44:29
3楼
这个有什么实际的用途呢,一个线圈要耗多少电啊  你们公司发展的方向根本就不对,尽是忽悠人