求助:三菱MR-E-200A的驱动器对三菱FX的接线盒设置
点击:
430
| 回复:
3
方法总比困难多
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2005年12月19日
发表于:2012-04-23 14:48:19
楼主
求助帖
10分-已结帖
请有经验的人指点:一组电源24的﹢接驱动器VIN和OPC,24-接驱动器的SG和PLC的Y端口的COM,Y0对应PP,P00参数6010,为什么现在就是不转,请教前辈:这款驱动器对三菱FX连接该怎么连接,要设置好哪些参数,在此衷心感谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
手机APP远程监控PLC
·
2017王者之狮“鸡”情签到帖!及时更新在线研讨会预告
·
伺服入门教程,PDF资料
·
三菱PLC怎样用中断立即停止脉冲
·
两个阀门调节一个液位怎么弄?
·
机器人不同步
sophymei
关注
私信
精华:0帖
求助:9帖
帖子:24帖 | 920回
年度积分:0
历史总积分:5514
注册:2008年11月24日
发表于:2012-04-23 19:23:51
1楼
我有驅動器的使用手冊,可以發給樓主,參照手冊,就可以接線了
需要的話,發短信告知郵箱
回复
引用
举报
陈石头
关注
私信
精华:33帖
求助:2帖
帖子:434帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54989
注册:2008年3月07日
发表于:2012-04-23 23:51:32
2楼
请关注本帖相关“微求助”:
http://t.gongkong.com/topicinfo.aspx?id=2012042323493000001
回复
引用
举报
方法总比困难多
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2005年12月19日
发表于:2012-05-09 06:45:23
3楼
在你们的帮助下,已经能运转了,感谢你们的指点