求教:我的一个车间设备上的台达DVP-EH2程序(见附件,程序控制一个液压三位四通电磁换向阀,一个液压截止阀,一个气动二位五通电磁换向阀),不能生成状态步进梯形图,帮我分析一下问题在哪里?
程序共614步,设备上调试通过,手动、自动切换可用,但有个问题是:例如状态步从S20走到S21时,S20中被SET指令置位过的Y10会被马上复位。所以猜测是程序不能构成完善的状态步进梯形图所致。
四天后有了答案
1、问题解决,将手动控制程序放在自动控制程序后,并加两条CJ Px条件跳转指令,最终程序见新上传的附件压缩包。
2、这种编程方法,使程序的可读性增强。程序走到了哪里,使什么执行元件工作?一目了然。
3、个人观点:爱读书,不照抄书本,灵活应用,学习国外的创新思想。