S7-200PLC cpu226 上电后SF/DIAG灯一直亮 点击:1906 | 回复:2



zhen19870521

    
  • 精华:0帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:22帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2012-03-22 09:10:09
楼主

如题,做实验时突然就不行了。通信也实现不了。求解决。拜谢。



楼主最近还看过



王者之师——玉树哥

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:34帖 | 485回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1205
  • 注册:2006年2月09日
发表于:2012-03-22 09:25:56
1楼

1.断电,重新开机

2.清除PLC内部程序,观察SF灯还亮不?如果还亮就准备维修吧

zhen19870521

  • 精华:0帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:23帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:349
  • 注册:2010年4月13日
发表于:2012-03-22 12:55:51
2楼
回复内容:
对:王者之师——玉树哥关于1.断电,重新开机2.清除PLC内部程序,观察SF灯还亮不?如果还亮就准备维修吧内容的回复:


多谢您的指导,现在PLC通信实现不了,断电后重新开机还是亮,难道真的坏了?