MM440变频器的外部运行操作
变频器在实际使用中,电动机经常要根据各类机械的某种状态而进行正转、反转、点动等运行,变频器的给定频率信号、电动机的起动信号等都是通过变频器控制端子给出,即变频器的外部运行操作,大大提高了生产过程的自动化程度。下面就来学习变频器的外部运行操作相关知识。
MM440变频器有6个数字输入端口
MM440变频器的6个数字输入端口(DIN1~DIN6),即端口“
参数值 | 功能说明 |
0 | 禁止数字输入 |
1 | ON/OFF1(接通正转、停车命令1) |
2 | ON/OFF1(接通反转、停车命令1) |
3 | OFF2(停车命令2),按惯性自由停车 |
4 | OFF3(停车命令3),按斜坡函数曲线快速降速 |
9 | 故障确认 |
10 | 正向点动 |
11 | 反向点动 |
12 | 反转 |
13 | MOP(电动电位计)升速(增加频率) |
14 | MOP降速(减少频率) |
15 | 固定频率设定值(直接选择) |
16 | 固定频率设定值(直接选择+ON命令) |
17 | 固定频率设定值(二进制编码选择+ON命令) |
25 | 直流注入制动 |
下面就通过实验实现,用自锁按钮SB1和SB2,使用外部线路控制MM440变频器的运行,实现电动机正转和反转控制。其中端口“5”(DIN1)设为正转控制,端口“6”(DIN1)设为反转控制。对应的功能分别由P0701和P0702的参数值设置。
变频器外部运行操作接线图如下图所示。
接通断路器QS,在变频器在通电的情况下,完成相关参数设置,具体设置如下:
参数号 | 出厂值 | 设置值 | 说明 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
P0700 | 2 | 2 | 命令源选择“由端子排输入” |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 7 | 命令和数字I/O |
*P0701 | 1 | 1 | ON接通正转,OFF停止 |
*P0702 | 1 | 2 | ON接通反转,OFF停止 |
*P0703 | 9 | 10 | 正向点动 |
*P0704 | 15 | 11 | 反转点动 |
P0003 | 1 | 1 | 设用户访问级为标准级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
P1000 | 2 | 1 | 由键盘(电动电位计)输入设定值 |
*P1080 | 0 | 0 | 电动机运行的最低频率(Hz) |
*P1082 | 50 | 50 | 电动机运行的最高频率(Hz) |
*P1120 | 10 | 5 | 斜坡上升时间(s) |
*P1121 | 10 | 5 | 斜坡下降时间(s) |
P0003 | 1 | 2 | 设用户访问级为扩展级 |
P0004 | 0 | 10 | 设定值通道和斜坡函数发生器 |
*P1040 | 5 | 20 | 设定键盘控制的频率值 |
*P1058 | 5 | 10 | 正向点动频率(Hz) |
*P1059 | 5 | 10 | 反向点动频率(Hz) |
*P1060 | 10 | 5 | 点动斜坡上升时间(s) |
*P1061 | 10 | 5 | 点动斜坡下降时间(s) |
变频器运行操作
(1)正向运行:当按下带锁按钮SB1时,变频器数字端口“5”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。放开按钮SB1,变频器数字端口“5”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
(2)反向运行:当按下带锁按钮SB2时,变频器数字端口“6”为ON,电动机按P1120所设置的5S斜坡上升时间正向启动运行,经5S后稳定运行在560r/min的转速上,此转速与P1040所设置的20Hz对应。放开按钮SB2,变频器数字端口“6”为OFF,电动机按P1121所设置的5S斜坡下降时间停止运行。
(3)电动机的点动运行
1)正向点动运行:当按下带锁按钮SB3时,变频器数字端口“
2)反向点动运行:当按下带锁按钮SB4时,变频器数字端口“
(4)电动机的速度调节
分别更改P1040和P1058、P1059的值,按上步操作过程,就可以改变电动机正常运行速度和正、反向点动运行速度。
(5)电动机实际转速测定
电动机运行过程中,利用激光测速仪或者转速测试表,可以直接测量电动机实际运行速度,当电动机处在空载、轻载或者重载时,实际运行速度会根据负载的轻重略有变化。