s7-200与施耐德71变频器MODBUS通讯问题 点击:660 | 回复:4



lili121

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2012-03-02 19:24:02
楼主
哪位老师用过s7-200与施耐德71变频器MODBUS通讯来着,我想知道通讯线怎么焊接。71变频器端水晶头4.5.8对应西门子端9针插头哪几个针。谢谢


楼主最近还看过



青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-02 21:06:47
1楼
一般是235,5对应8,23和45,不行对调。

lili121

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2008年7月02日
发表于:2012-03-02 21:47:48
2楼
谢谢黄工,我明天去试试。

dailixin1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2011年10月10日
发表于:2012-03-02 22:22:01
3楼
200的口做RS485通讯的话8对应发送端信号+,3对应接收端信号—,5公共端

onesky

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2012-04-22 09:24:49
4楼
S7-200的3接MODBUS的4,8接MODBUS的5,5接8。