工厂电压超过400,电量会多一些吗? 点击:7431 | 回复:19



maqiang123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年10月06日
发表于:2012-02-20 19:06:45
楼主
谢谢大家  工厂电压超过400,电量会多一些吗?


楼主最近还看过



zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-02-20 19:46:56
1楼

这个问题确实容易忽略啊,希望大家都来讨论下

从功率的计算公式来看,P=U2/R   功率是会有所增加!!!!!!

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-02-20 19:53:58
2楼

400电压不算高,电费不会增加,相反由于线路损耗小,电费还会略少一些

一般不会有很大的影响,但是对于绝缘临界击穿的设备、开关电源设备室危险的。可能会造成烧坏保险、击穿绝缘、烧坏设备等故障。

但是电压过高会导致电动机的定子磁通接近饱和状态,出现电流急剧增大,电机效率下降而发热严重

楼主其实400也是正常的

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:125帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-02-20 19:57:22
3楼
该电压是在配电房的电压,还是用电设备处的电压?
耗电量与电压、电流有关系,电压偏高,例如纯电阻负荷,功率会增大。

猫腻1987

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:29帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-02-20 20:20:44
4楼
电压高点好,一般工厂电压390-410

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-02-20 20:29:39
5楼
不超过410v就算正常。    

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-02-20 20:59:07
6楼
电压高了当然用电量多了。还用考虑!!!

山东 小平

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:52帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2012-02-20 22:17:12
7楼
电压高,电流也会高,功率肯定也会高

weifukang688

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2011年9月16日
发表于:2012-02-20 22:36:43
8楼

正常的,不算很高,呵呵~~~~

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-21 05:42:02
9楼
我们这里有的时候可能接近420了,后来把变压器调理了一下,现在好了,过高很危险的,容易把某些设备击穿了!

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-02-21 07:14:51
10楼
   差不多吧,我厂变压器房子到车间三相电压测量也是 420V 的说。

从功率的计算公式来看,P=U*U/R   功率是会有所增加!!!!!!但实际好像差不多,因为线损会少点吧

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-21 09:20:16
11楼

这个电压幅度对有电感镇流器的照明灯影响不大;白炽灯会缩短寿命,当然耗电会多;对电感性负载比如电动机,由于电压高,磁通接近饱和,电流会增加,发热严重,耗电增加;变压器亦如此,要注意观察温升。总的说来,电压高,使用电设备寿命缩短,耗电量增加。

jianfeng01

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2566
  • 注册:2010年7月03日
发表于:2012-02-21 09:21:31
12楼

工厂消耗的电量应该包括两部分:热损耗热能+机械能。热损耗在设备电阻值不变的情况下跟电流的平方成正比P=I2R

 

机械能则主要由你的电机功率来决定。你电机启动与不启动区别决定了用电量的大小。所有你工厂接入电压大小对电机的用电量没有多大影响,而对输电线路及照明电路的影响较为明显些。  不知道楼主提出这个问题的用意何在?为节能考虑吗?

maqiang123456

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年10月06日
发表于:2012-02-21 12:05:01
13楼

回复内容:
对:jianfeng01关于工厂消耗的电量应该包括两部分:热损耗热能+机械能。热损耗在设备电阻值不变的情况下跟电流的平方成正比P=I2R 机械能则主要由你的电机功率来决定。你电机启动与不启动区别决定了用电量的大小。所有你工厂接入电压大小对电机的用电量没有多大影响,而对输电线路及照明电路的影响较为明显些。  不知道楼主提出这个问题的用意何在?为节能考虑吗?内容的回复:



节能

 

maqiang123456

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年10月06日
发表于:2012-02-21 12:05:50
14楼

工厂的设备主要是电机和加热

 

maqiang123456

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年10月06日
发表于:2012-02-21 12:09:14
15楼

主要是对电机,电机的铭牌上写的就是380V,电压小一些如360v ,或者电压高一些如400v,对电量有影响吗?原因是什么呢?

 

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-21 13:18:13
16楼
回复内容:
对:maqiang123456关于主要是对电机,电机的铭牌上写的就是380V,电压小一些如360v ,或者电压高一些如400v,对电量有影响吗?原因是什么呢? 内容的回复:

电压低,负载不变时,电机的电流增加,会增加线损;电压高,电机磁通接近饱和,激磁电流增加,电机发热严重,热量多了耗电量能不大吗?

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2012-02-21 20:24:57
17楼

我们这的最高电压好像是408V,一般没有什么的

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-02-23 23:15:32
18楼
2012年2月20日奖励标识符//谢谢各位热心解答..............                 

不甜的咖啡

  • 精华:0帖
  • 求助:34帖
  • 帖子:45帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2012年1月24日
发表于:2012-02-23 23:53:05
19楼

电压高了当然用电量多了。