zhen821005
小弟初学三菱plc,用的是fx0s-14mr型三菱plc,
程序没有问题,只有y0一个输出,输入的测试都没有问题,输出y0的灯也亮,但用万用表量y0和com或者com0之间都没有电压,不知道哪里出了问题,是还需要对输出进行设置吗??
plc我直接了一个220v的输入电压,是不是还需要接一个输出端电压啊?
非常感谢各位大虾!!!
楼主最近还看过
feng88823
xjzlyg
使用时要外接电源的
zhxl198808
工控学徒
jiaoanpeng
明理
参照一下接线图:
qdtyco
1:输出需要外加电源
2:当有输出时,漏型Y0与COM是没有电压的
3:当有输出时,源型Y0与COM是有电压的
阿水
1, fx0s-14mr型三菱plc,接的220V 输入电压是指PLC供电还是输出的输入???
2, COM 是电源输入公共点,Y0是输出点,Y0在输出时是通路状态你用万用表电压档测两点间当然没电压
xiamen-alive
两种接线:一种是PLC 输出的是0V 那肯定是没有电压差的。、第二种是PLC 输出的是24V这时候就需要外部给一个电压,(一般直接用PLC 自带的电源比较好)
具体接线是:第一种就是给 对应com0啊 COM1啊。。。的接个0V
第二种就是给PLC 24V 接线就是对应com0啊 COM1啊。。。的接个24V
你先查一下你那个图的设计是那种接法。如果是第一种 就是正常的,如果是第二种就有问题了
断崖独坐
CSUNXY62
死心眼
1 换个输出点试试。
2 把输出端的连线都去掉,用万用表欧姆档测COM与Y1.看是否导通。
大家的意思是那个输入输出的段子可以打开?
不好意思小弟初学
fx0s-14mr型的那个plc,输入有一个AC85~264V的电源端,
下面输出第一排com y0 y1 y2 y4 .
第二排24+ com0 com1 com2 y3 y5,输入电源接通时下面输出com和24+有24v输出,其他所有接口没有输出,y0灯亮的时候也是,大家说的要接另外的24V输入是接哪里了?
非常感谢!
你把分给我,我给你个QQ 群 里面高手如林
你把 你所有的Y 那边的所有COM 接上24就有电压了
chenshiji2006
建议删除该帖
今生缘