楼主
我单位使用两台ATV68 400KW的变频器,负载:介质泵(电动机355KW,额定电流690A,转速592r/min,电压:AC380V)。在生产中,突然不能提速,无论是远程提速,还是在控制面板提速,都不行,而且运行电流还非常高700A左右波动。变频器内的参数全部都是按照电动机额定参数设置。开始怀疑变频器故障,更换备用变频器,结果还是不行,达不到设定速度,且电流非常高710A。最后修改电动机参数,额定电流由690A改为696A,再开泵,远控、近控都可以达到设定速度。