用S7-200对较难命题编程的几个实例与解析
网上有很多求助PLC编程的帖子,很有探讨价值,我经常帮助他们去编程,这不仅是帮助他们解决问题,而且对己也是一种锻炼与提高。现选出几个求助帖,都是具有一定难度的编程命题,它可以使我们增强思维,提高编程的技巧和能力。现将这几个帖子并同我为之编写的程序一起贴出,愿与大家共享与探讨,如有不对之处,请给于指正,本人深表感谢。
一帖:“我想做一个小程序,每半个小时循环一次,每次循环内部又要执行20次几乎相同的操作(第一个90秒之内Q0.0 输出5秒,Q0.0输出延时2秒Q0.1 输出0.5秒。第二个90秒,输出点变为Q0.2和Q0.3,以此类推)。我想用一个子程序,不想书写20次子程序调用,只书写一次子程序调用,利用循环可以实现不,任何实现?请高手给我指点指点。期待您的指点。”
我的思路:按着楼主要求用S7-200编写了一个子程序(SBR_1),该子程序运行时间为半小时,在此时间内重复执行20次类似的控制动作,不同点就是输出口依次下移:第一次输出口为Q0.0、Q0.1,第二次输出为Q0.2、Q0.3,第三次输出为Q0.4、Q0.5……。在主程序中,设定I0.1为启动命令按钮,设I0.2为停止运行按钮。只要按一下I0.1启动,程序将自动执行每半小时调一次SBR_1子程序,重复调用,直到按下I0.2停止按钮,程序才终止运行。
该子程序共占据输出口40个,整整是5个输出通道( QB0、QB1、…QB5)如按正常编程,这20个类似动作由于输出口不同,需一一调用,这样编出的程序太长。经过反复思考,我是这样编程的:
1、 我利用指针指令,首址指向QB0,每执行完一个通道动作后,令指针地址加1,这样循环5次,其输出即可由QB0依次移到QB5。
2、 对一个输出通道内的传送地址,是采用“与”、“或”指令进行的,比如第一次输出,先将QB0清0,将MB2=1,MB3=2。当运行80秒时将QB0与MB2相或运算,其结果:Q0.0=1,延时82秒将QB0与MB3相或运算,其结果:Q0.0=1,Q0.1=1。当运行85秒时将MB2求反送入MB4,此时MB4=16#FE,再用QB0与MB4相与运算,其结果:Q0.0=0,Q0.1=1,当运行87秒时将MB3求反送入MB5,此时MB5=16#FB,再用QB0与MB5相与运算,其结果:Q0.0=0,Q0.1=0,从而达到在第一个90秒内使Q0.0输出为1且保持5秒后复位,使Q0.1滞后Q0.1两秒输出为1且保持5秒复位的控制要求。第二次动作时,先将MW2左移2位,即使MB2=04,MB3=8再重复上述动作,其结果:Q0.2=1,延时5秒复位,Q0.3滞后二秒输出为1,保持5秒复位,从而达到第二次动作时其输出下移到Q0.2、Q0.3。具体动作控制,请见下面梯形图:
主程序:
子程序:SBR_1
该程序经上机运行(为缩短运行时间按图中注解的试验时改动数据运行),动作正确,符合命题要求。
二帖:“有5个执行动作我转换为操作数,姑且定为D10、D20、D30、D40、D50,它们每一个都可能写入从0 到5的数值。最后执行是从1到5 依次执行输出,是0的不执行跳过,不知如何编,请高手指点,谢谢了!”又“……如这一次是按
我的编程构思:
一、PLC的硬件设置及有关事项说明:选用S7-200PLC编程。
1、其输入口:
I1.0 为启动按钮,
I1.1 为停止动作按钮。
*** 以下的I0.0 ~ I0.5 六个输入点是为手动设置参数的按钮地址。是为在没有上位机或触摸屏与PLC通讯的条件下,可用这6个按钮,对5路执行机构的动作顺序号及动作间隔时间进行手动设置。其各输入点定义如下:
I0.0 为设置第1路执行机构执行动作的顺序号按钮
I0.1 为设置第2 ~ 5路执行机构执行动作的顺序号按钮,设置值:0~5
I0.2 为设置第2 ~ 5路执行机构执行动作的顺序号左移8位按钮
I0.3 为复位按钮,即将第1~ 第5 路机构的顺序号清0,其作用是为更改5个机构动作的顺序号值做清0准备。
I0.4 为相邻二个机构动作时间间隔值的个位数设置按钮,设置值:0~F(16进制数)
I0.5 将时间设定值左移4位按钮
2、其输出口:
Q0.0 为第1路执行机构输出
Q0.1 为第2路执行机构输出
Q0.2 为第3路执行机构输出
Q0.3 为第4路执行机构输出
Q0.4 为第5路执行机构输出
3、VB10、VB11、VB12、VB13、VB14分别为第1~第5执行机构动作顺序号设置区
为节省设置按钮,将VB11、VB12、VB13、VB14合并为一个双字存储器VD11。
4、VW30 为相邻二个机构动作时间间隔设置区。可用按钮对其设置时间。VW30也是第一个执行机构的动作时间,2倍的VW30(即VW32)是第二个执行机构的动作时间,3倍的VW30(即VW34)是第三个执行机构的动作时间,4倍的VW30(即VW36)是第四个执行机构的动作时间,5倍的VW30(即VW38)是第五个执行机构的动作时间。
5、从按下启动命令开始,先将计时器(MW2)清0,再用秒脉冲对MW2进行加1计数,当MW2=VW30时, 第一个执行机构动作,当MW2=VW32时, 第二个执行机构动作……直到MW2=VW38时, 第五个执行机构动作为止。那路执行机构是第一个、第二个动作…取决它设定的顺序号。
6、设MB0为第几个机构动作标记区,按启动按钮时,将其清0,每当计时VW30,MB0加1,故MB0等于几就应为第几个执行机构执行动作,(如:第一次机构动作时,MB0=1……第五次机构动作时,MB0=5)。在执行动作前,先用MB0与VB10~VB14比较,那路执行机构的顺序号=MB0,那路执行机构就动作,这样就可确保动作执行的的正确性。
详细动作控制请见以下梯形图:
二、S7-200编程的梯形图:
该程序是经过上机运行及调试,证明程序是正确的、好用的。
VB10、VD11及VW30可由上位机或触摸屏设置,如没有上位机或触摸屏,可用几个按钮与PLC输入口I0.0~I0.5相连,用按钮可对其参数进行设置,以下就是用按钮直接在PLC上设定参数的程序。这种用PLC输入口设置内部参数的方法对初学者也是有帮助的。