西门子S7-200与上位机以太网连接应选择以太网模块CP243-1,在这里我用大连德嘉国际电子有限公司生产的CP243i来代替,因为此产品使用起来更加方便省略了在Microwin中以太网向导的设置(这个真的很麻烦,很难设置正确!)
下面我就来介绍一下我的连接方法:
一、硬件连接,如下图:
实物图 :
示意图:
二、力控IO设备组态设置:
1)、打开组态软件,进入开发系统,打开“IO设备组态”->“plc”->“siemens”->“S7-200(TCP)”,画面如下:
2)、第一步:基本参数配置,定义设备名称,修改更新周期。(更新周期一定要修改为250毫秒以上!)
3)、第二步:通讯参数。设备IP地址:填入CP243i的IP地址,端口:默认102(固定)。
4)、点击完成,现在我们的CP243i已经将您的西门子S7-200与力控连接起来了!
三、力控数据库组态
1、打开“数据库组态”,新建数据库点,如下图所示:
2、新增点基本参数和数据连接。
设备:选设备组态建的设备
连接项:点击“增加”,添加连接项。
参数:默认PV,采集数据选用此参数就可以,如果采集设备的字符,则需要选用参数:DESC。
3、点组态,入下图,点击确定,完成数据组态。
寄存器类型:选取数据所在的寄存器。注意:如果是“模拟量输入”,请选用“PI”。
偏移地址:数据起始地址。
数据类型:选择数据对应类型
单击保存,保存数据库!