发表于:2011-12-25 18:56:30
楼主
5月20号下午16点左右,主控室计算机显示器出现短暂黑屏,后又恢复正常,UPS1号灯亮红色,4号5号灯亮绿色,蜂鸣器长鸣,UPS走旁路。1号4号5号灯亮,说明内部整流和逆变线路板有故障,后联系厂家800售后服务。售后要求重启,因此ups带两台机组,我怕重启出现事故扩大,要求其厂家派人过来。5月21号经销商过来查看,此时UPS已从PLC和DCS系统中摘除,由市电供电,重启开机,UPS内出现短路和啪啪的声音,打开UPS盖板查看,主板已烧坏。5月23号,UPS售后服务厂家更换逆变板和PW板,后正常。
注意事项:
1. 出现1号4号5号灯亮时,不消除故障,禁止启机,防止事故扩大。
2. 处理时必须把UPS后边所带的负荷全部解除方可操作。
3. 1号4号或1号5号灯亮时可以启机,但必须把后边的负荷摘除。
4. UPS停机重启,应先把UPS后小开关合上,一般在1分钟左右,听到啪的一声后,再启机。
5. UPS的220VAC输入灵线和火线接地线,必须一一对应,防止因灵线和火线反,在主机和电池柜之间有AC220V电,造成损坏电路板及对人造成伤害。
6. 电池线重接后有打火声,要注意。