首页 上一页 1 2 下一页 尾页

多个大功率电机用电电流计算这样计是否合理? 点击:4996 | 回复:44



暴走的学徒

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年6月15日
发表于:2011-11-25 08:54:37
楼主

我现在有一台设备有5个常用电机分别:75KW,55KW。37KW。(37KW。11KW)或号里面的是油泵电机!

我是这样算出他们开机时所用的电流大小的:电流=P/I/1。732所以得出75KW=114A。55KW=84A。37KW=56A

油泵的由于负载小我都是以一半电流算37KW=35A。11KW=10A

总电流=114+84+56+35+10=299A

我选用95平方的线合适吗?

我先在一条150平方的架空线上接博可以吗?这条架空线我只用了120A左右的电流!




我们快乐着!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2011年11月24日
发表于:2011-11-25 15:12:39
1楼
电缆有点过小,现在电缆不如以前过关,我现在选电缆都是一个千瓦一个平方,你这个最少也该选180的

暴走的学徒

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2010年6月15日
发表于:2011-11-25 16:03:32
2楼

那么我229A用95MM2的铜芯线应该没问题吧?1平方过3A,架空线散热效果好应该没问题吧?

 

DJS13111373841

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2008年11月03日
发表于:2011-11-28 14:10:48
3楼
选择电线不但要考虑载流量还要考虑限电长度造成的线压降

七位数牧马人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2009年2月09日
发表于:2011-11-28 20:02:44
4楼
150平方的差不多

heppy4455

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年12月01日
发表于:2011-12-01 16:00:39
5楼

用150的基本够了

lueklong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年5月08日
发表于:2011-12-02 13:55:37
6楼

299A150mm²是够了,我看你计算那个电流不止299A吧

 

非常人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:381
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2011-12-02 20:32:17
7楼
应该够用了,但需要留点发展系数呀,一句话,新买就买大一号的,已经在用这线了那也没必要重换。

王厚贤

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2010年11月11日
发表于:2011-12-03 12:29:20
8楼

这个 1kw2a 这是保守的估计 但是你可以放点余量撒 放大点 比较好 变频器故障维修

hzfeng_6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2008年8月13日
发表于:2011-12-03 23:01:07
9楼
你计算的电流有点小,至少300A差不多,架空线的话,得120MM2

igdt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年9月25日
发表于:2011-12-04 20:26:22
10楼
150平方估计也可以了。

山西工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2010年5月18日
发表于:2011-12-14 23:10:00
11楼

够啦~按3个电流来算没问题,而且还是那么细的,200mm以上的刚是2个电流

shentongyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2010年12月29日
发表于:2011-12-15 11:51:47
12楼
有点小 1平方2个电流

shentongyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2010年12月29日
发表于:2011-12-15 11:52:12
13楼
有点小 1平方2个电流

shentongyang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:689
  • 注册:2010年12月29日
发表于:2011-12-15 11:52:33
14楼
有点小 1平方2个电流

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2011-12-15 18:00:26
15楼
你首先要看一下,你的设备是一起启动、运行,还是只有几台运行。设备是变频器启动,还是直接启动。如果是直接启动,那么变压器是多大的?设备有没有经常过载的现象?如果设备一起启动,选用95的电缆,也不是说不能用,但是电缆容易老化。你要计算好了。

yibeiqingcha

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1658
  • 注册:2011年4月08日
发表于:2011-12-15 18:02:17
16楼
你首先要看一下,你的设备是一起启动、运行,还是只有几台运行。设备是变频器启动,还是直接启动。如果是直接启动,那么变压器是多大的?设备有没有经常过载的现象?如果设备一起启动,选用95的电缆,也不是说不能用,但是电缆容易老化。你要计算好了。

liuliang1009

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年11月16日
发表于:2011-12-16 10:03:01
17楼
1平方线不是过6个电流吗?那么300A的话100平方内就可以了啊

wangmengshao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2011-12-16 10:57:02
18楼

口决
十下五;百上二;二五三五四三界;
七零九五两倍半;穿管温度八九折;
铜线升级算;裸线加一半

说明:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;

tjp990295992

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2011年7月11日
发表于:2011-12-23 23:51:01
19楼
从配电房输出,只要不超过150米,120平方毫米可以带起;建议用150平方毫米,留有余量可以再增加设备!太粗又浪费钱。

Wzcght

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2012-02-24 10:32:28
20楼
     电机电流每KW约等于2A,电缆计算铜芯的约每平方3A。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页