变频器高次谐波污染的解决途径 点击:127 | 回复:3



spider_man

    
  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:158帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7932
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2011-11-26 21:20:52
楼主

                                                                   变频器高次谐波污染的解决途径

   变频器高次谐波主要通过传导和感应耦合两种方式对电源及邻近用电设备产生谐波污染。传导是指高次谐波按着各自的阻抗分流到电源系统和并联的负载,对并联的电气设备产生干扰;感应耦合是指谐波在传导的过程中,与此电源线平行敷设的导线又会产生电磁耦合,形成感应干扰。
  在实际工业生产中为消除变频器高次谐波对电气设备的干扰,主要从抑制干扰源、切断干扰对系统的耦合通道并且避免功率补偿电容器与系统谐振二个方面解决。
解决传导干扰主要是在电路中把传导的高频谐波电流滤掉或者隔离;
合理布置干扰源和被干扰线路的距离、走向,可避免或减少耦合产生。




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-11-27 11:35:03
1楼

变频器产生的谐波大多数是5、7、11次,所以不能称为搞次谐波。

加电抗器能有效滤除该频率段的谐波

水煮花生

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2004年1月17日
发表于:2011-11-28 09:44:34
2楼

通用三相全波整流也是6脉波整流,6脉冲整流的输入谐波频率为6k+/-1,k=1开始。如果用12脉波整流,就是12k+/-1,k=1开始,也就是12脉冲整流的谐波频率分别为,11,13,23,25……。若采用24脉波整流,则谐波频率为23,25,47,49……。谐波的幅度大约为100/频率*基波幅度。所以整流脉波数量越多,谐波含量越少。

消除谐波主要靠输入电抗器。

引用HOTEAM 的回复内容:

变频器产生的谐波大多数是5、7、11次,所以不能称为搞次谐波。

加电抗器能有效滤除该频率段的谐波





dkdfcd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1091回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5682
  • 注册:2011年5月12日
发表于:2011-11-28 10:14:16
3楼
   合理布置干扰源和被干扰线路的距离、走向,可避免或减少耦合产生。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师