1、 《计量法》中提出了两个重要概念是什么?
答:计量监督和强制检定



dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:24:48
41楼
36、 对供电部门的计量装置,客户应承担什么责任?
答:计费电能表装设后,客户应妥为保护,不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品。如发生计费电能表丢失、损坏或过负荷烧坏等情况,客户应及时告知供电企业,以便供电企业采取措施。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:25:10
42楼
37、 什么是供电企业直供用户?
答:供电企业直供用户是指由供电企业直接供电和抄表收费,并与供电企业直接发生供用电关系的用户。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:25:36
43楼
38、 什么是大工业用户?
答:大工业用户是指受电变压器容量在315kVA及以上的工业生产用电户、自来水厂、事业单位附属工厂生产用电户、交通通信等修理厂用电户,即按两部制电价结算电费的用户。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:26:16
44楼
39、 问开展量值传递的必备条件有哪些?
答案:(1)计量标准器及配套设备齐全、合格;(2)具备正常工作所需要的环境条件和工作场所;(3)具有称职工作人员,并持有效资格证书;(4)具有完善的管理制度。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:26:33
45楼
40、 问电能计量装置二次回路电压降的要求是什么?
答案:Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中,电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的 0.2%;其他电能计量装置中,电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的 0.5%。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:26:53
46楼
41、 保证安全的技术措施有哪些?
答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:
1、停电;
2、验电;
3、装设接地线;
4、悬挂标示牌和装设遮栏。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:28:28
47楼
42、 保证安全的组织措施有哪些?
答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施有:
1、工作票制度;
2、工作许可制度;
3、工作监护制度;
4、工作间断、转移和终结制度。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:28:50
48楼
43、 装设接地线有些什么要求?
答:1、工作地点在验明确实无电后,对于可能送电或反送电至工作地点的停电设备上或停电设备可能产生感应电压的各个方面均应装设接地线;
  2、装设接地线应注意与周围的安全距离;
  3、装设接地线必须由两人进行,先接接地端,后接导体端,拆地线时与此顺序相反;
  4、接地线应采用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于2.5mm2;不得用单根铜(铁)丝缠绕,并应压接牢固。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:29:01
49楼
44、 在高压设备上工作时,为什么要挂接地线?
答:1、悬挂接地线是为了放尽高压设备上的剩余电荷;
2、防止高压设备的工作地点突然来电时,保护工作人员的安全。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:29:49
50楼
45、 工作负责人(监护人)在完成工作许可手续后,应怎样履行其职责?
答:1、应向工作班人员交待现场安全措施,带电部位和其它注意事项;
2、应始终在工作现场对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作;
3、工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作;
4、应根据现场的安全条件、施工范围,工作需要等具体情况,增设专人监护和批准被监护的人数。专责监护人不得兼做其它工作。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:30:10
51楼
46、 在带电的电压互感器二次回路上工作时,要采取哪些安全措施?
答:1、使用绝缘工具戴手套,必要时工作前停用有关保护装置;
2、接临时负载时,必须装有专用的刀闸和可熔保险或其它降低冲击电流对电压互感器的影响。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:30:33
52楼
47、 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:1、短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或专用短路线;
2、短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电流互感器二次侧开路;
3、严禁在电流互感器至短路点之间的回路上进行任何工作;
4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
5、工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:30:56
53楼
48、 “电业安全工作规程”中规定工作负责人在工作期间若因故离开工作地点,应履行哪些手续?
答:1.工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员。2.原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。3.若工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发变更新工作负责人,而工作负责人应做好必要的交待。
49、 感应式电能表的周期检定包括哪些项目?
答:周期检定的项目包括:直观检查、工频耐压试验、潜动试验、起动试验、基本误差测定、走字试验。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:31:34
54楼
51、 在测定感应式电能表误差之后,若无论怎样调整,都不能消除潜动,怎么办?
答:应重新进行轻载调整,使其误差比原来的稍向负值变化一点,但不可超过误差限范围直至消除潜动。如果仍然不能消除潜动,则应重新检修装配各元件。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:32:31
55楼
50、 说明感应式电能表潜动现象产生的原因?
答:感应式电能表在运行中,当负载电流等于零时,它的转盘仍然不停止转动,这种现象就叫做潜动(或空转)。引起潜动的主要原因是由于轻载补偿力矩过大或电磁元件不对称等引起的。从理论上讲,可以把补偿力矩调整得恰好,但实际上这往往是做不到的,因为至少电网的电压是在一定范围内波动的。而补偿力矩是和电压的平方成正比的,所以当电压升高时,就会引起轻载补偿力矩增大。此外,电磁元件安装位置倾斜,也会产生一个象轻载补偿力矩那样的附加力矩。有时检定和使用时接线相序不同,对于三相电能表会引起电磁干扰力矩的变化,也可能引起潜动。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:36:26
56楼
53、 为什么要进行走字试验?
答:因为安装式电能表的误差测定,通常都是以计读电能表转盘转数的方法来确定电能量的,而电能表计度器的传动比与进位是否正常等都未经过校核和检查。此外,电能表基本误差的测定都在比较短时间内完成的。由于种种原因,可能造成电能表误差不稳定,甚至在测定基本误差中,也可能会出现差错,而这些情况都不易发现。所以,安装式电能表在其所有其它检定项目测试完之后,还需要做走字试验。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:37:22
57楼
55、 电能表通电后有嗡嗡响声,可能存在哪些原因?
答:电能表通电后有嗡嗡响声,可能存在以下原因:
①电压铁芯的固定螺丝有松动;
②计度器固定螺丝,或齿轮固定螺丝松动;
③制动元件固定不紧;
④调整装置零部件松动;
⑤上下轴承孔不同心;
⑥由倍频和基频寄生力产生的转动元件的振动频率接近其固有频率,而产生共振引起的噪音;
⑦磁力轴承的磁环磁力不均匀。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:37:58
58楼
56、 在对感应式电能表通电后进行误差测定时,转盘转动时有吱吱的响声和抖动现象,问应检查哪些内容?
答:应检查以下方面:
①检查上轴孔眼是否偏大,导针或轴帽是否松动;
②检查下轴孔眼或宝石是否倾斜;
③钢珠与宝石吻合是否适当;
④圆盘的轴杆是否垂直,蜗杆与计度器蜗轮上是否有毛刺;
⑤蜗杆是否有偏心,蜗杆与上、下轴是否同心。
⑥上、下轴承摩擦是否过大,轴承是否缺油。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:38:38
59楼
54、 使用电能表检定装置的检定人员需掌握哪些知识和技能才能从事检定工作?
答:使用检定装置的检定人员要熟悉装置的原理和性能,掌握装置的操作方法;学习国家和行业的有关标准和规程;掌握有关安全操作规程,并持有计量检定人员证书的人员才能从事电能表的检定工作。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:39:20
60楼
57、 电能表轻载时的误差变化较大,时快时慢,可能存在哪些原因?
答案:电能表误差变化大,时快时慢,其原因可能有:
①计度器处于两位以上字轮在进位状态;
②各部分工作气隙中有铁屑等微粒;
③计度器、轴承有缺陷。