电能计量检定 点击:4333 | 回复:296



dingjun001

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-22 16:03:00
楼主
1、 《计量法》中提出了两个重要概念是什么?
答:计量监督和强制检定



dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:22:23
181楼
184、 在现场检验电能表时,应检查那些不合理的计量方式和计量差错不合理计量方式?
答:检查时,当遇有下列计量方式可认为是不合理计量方式:
    (1)电流互感器变比过大,致使电度表经常在1/3标定电流以下运行的,以及电度表与其它二次设备共用一组电流互感器的;
    (2)电压与电流互感器分别接在电力变压器不同电压侧的,以及不同的母线共用一组电压互感器的;
(3)无功电度表与双向计量的有功电度表无止逆器;
(4)电压互感器的额定电压与线路额定电压不相符的。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:22:40
182楼
182、 在现场测试运行中的电能表,而使用标准电能表时,应遵守哪些规定?
答:在现场用标准电能表测定电度表误差应遵守下列规定,
    (1)标准电能表必须具备运输和保管中的防尘、防潮和防震措施,且附有温度计;
    (2)标准电能表必须按固定相序使用,并且有明显的相别标志;
    (3)标准电能表和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头,亦应有明显的极性和相别标志,标准表电流连接端子应有自锁功能;
    (4)标准电能表接入电路的通电预热时间,除在标准电能表的使用说明中另有明确规定者外,如无明确要求,通电时间不得少于15min;
(5)电压回路的连接导线以及操作开关的接触电阻、引线电阻造成的标准表与被试表对应端子之间的电位差,相对于额定电压比值应不大于被试表等级的1/10,必要时也可以与标准电能表连接在一起校准。
   

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:26:58
183楼
185、 对新装的电能计量装置,在送电投运前,应进行哪些项目的试验和检查?
答:在新装电能计量装置投运前,均应在停电的情况下,在安装现场对计量装置进行下列项目的检查和试验: 
(1)检查计量方式的正确性与合理性; 
(2)检查一次与二次接线的正确性;
(3)校对倍率;
(4)核对电能表的检验证(单); 
(5)在现场实际接线状态下检查互感器的极性(或接线组别),并测定互感器的实际二次负载以及该负载下的误差;
(6)测量电压互感器二次回路的电压降。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:31:16
184楼
186、 对新装或检修后的测量用互感器的检验项目有哪些?
答:新装或检修后的测量用互感器应进行下列检验: 
(1)直观检查;
(2)绝缘试验;
(3)极性试验(对三相电压互感器为接线组别); 
(4)退磁(仅对电流互感器进行); 
(5)误差测定(包括在现场实际二次负载下对互感器误差及实际二次负载的测定);
(6)其它试验;例如伏安特性、空载电流、温升、动稳定、热稳定、损失角等项试验,仅在验收或必要时进行(试验标准和要求应按有关的标准和规程的规定进行)。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:32:06
185楼
88、 电能计量装置竣工验收包括哪些项目?
答:1)电能表的安装、接线。
2)互感器的合成误差测试。
3)电压互感器二次压降的测试。
4)综合误差的计算。
5)计量回路的绝缘性能检查。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:32:24
186楼
187、 对新装或检修后的测量用互感器直观检查的内容是什么?
答:新装或检修后的测量用互感器的直观检查的内容有:
    (1)有无损伤,绝缘套管是否清洁,对油浸式尚应观察油标指示位置是否合乎规定;
    (2)铭牌及必要的标志是否完整(包括参数、极性符号等)。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:35:13
187楼
189、 使用电流表有几种接线方式?测量时应注意什么?
答:电流表的接线方式有电流表直接接入和带有电流互感器接入等。
测量直流电流时,要注意仪表的极性和量程,在用带有分流器的仪表测量时,应将分流器的电流端钮接入电路中,由衷头引出的外附定值导线应接在分流器的电位端钮上,测量交流时,使用电流互感器应注意不得让互感器二次侧开路。 

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:38:23
188楼
190、 使用电压表有几种接线方式?测量时应注意什么?
答:电压表的接线方式有:1)直接并入;2)带有附加电阻并入;3)带有互感器并入。使用直流电压表进行电压测量时要注意仪表的极性和量程,在带有附加电阻的测量时,如果电源有接地的话,应将仪表接在近地端,使用电压互感器时应注意二次侧严禁短路。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:39:02
189楼
191、 电压表和电流表有何不同? 
答:电压表和电流表在测量机构上完全一样,由于测量对象不同,其测量线路就会有很大区别,电压表在测量电压时,因它与负荷或电源并联,要分流掉一部分电流。为了不致影响电路的工作情况,所以电压表的内阻应很大,并且内阻越大,测量的量限也越大,而电流表则相反,是与电源或负荷串联,当电流表内阻很小时才不会改变电路的参数,所以电流表的内阻很小,并且内阻愈小,其测量的量限就愈大。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:41:36
190楼
192、 简述钳形电流表的工作原理。
答:钳形电流表由电流互感器和电流表组成。互感器的铁心有一活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁心张开,将被测电流的导线放入钳口中,放开后使铁心闭合。此时通过电流的导线相当于互感器的一次线圈,二次线圈出现感应电流。其值由导线的工作电流和圈数比确定。电流表是接在二次线圈两端的,因而它所指示的电流是二次线圈中的电流,此电流与导线中的电流成正比,所以只要将规算好的刻度作为电流表的刻度,当导线中有工作电流通过时,和二次线圈相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:49:20
191楼
193、 运行中的电压互感器二次侧为什么不允许短路?
答:运行中的电压互感器二次绕组不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,正常运行时二次侧相当于开路,电流很小。当二次短路时,阻抗接近于零,二次电流急剧增加,相应一次电流会增加很多,且铁芯严重饱和,从而造成电压互感器损坏,严重的会造成一次绝缘破坏,一次绕组短路,影响电力系统的安全运行。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:50:01
192楼
194、 电能表联合接线应遵守哪些基本规则?
答:联合接线应遵守以下基本规则:
电流、电压互感器二次回路应可靠接地,且接地点应在互感器二次端子至试验端子之间,但低压电流互感器二次回路可不接地。
各电能表的电压线圈应并联,电流线圈应串联。
电压互感器应接在电流互感器的电源侧。
电压互感器和电流互感器应装于变压器的同一侧,而不应分别装于变压器的两侧。
非并列运行的线路,不许共用一个电压互感器。
电压、电流互感器二次回路导线应采用单股或多股硬铜线,中间不得有接头,导线在转角处应留有足够的长度。
电压、电流互感器二次回路导线颜色,相应U、V、W应分别采用黄、绿、红相色线,中性线N应采用黑色线。电流回路接线端子相位排列顺序为从左至右或从上至下为U、V、W、N或U、W、N;电压回路排列顺序为U、V、W。
电压二次回路导线的选择,应保证其Ⅰ、Ⅱ类的电能计量装置中电压互感器二次回路电压不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中应保证其电压降不大于其额定电压的0.5%,一般规定导线截面不应小于2.5mm2。
电流互感器二次回路导线,其截面一般规定不应小于4mm2。
连接导线的端子处应有清晰的端子编号和符号。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:50:44
193楼
195、 电能表安装接线图包括什么?
答:安装接线图包括盘面布置图,二次安装接线图,还有用于简单二次回路的安装原理接线图。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:51:46
194楼
196、 请填写0.5S级电流互感器与普通互感器的允许误差?’
答:S级电流互感器与普通电流互感器允许误差对照表。
准确等级 比差(%) 角差(’)
 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120
0.5  1.5 0.75 0.5 0.5  90 45 30 30
0.5s 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 90 45 30 30 30

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:52:07
195楼
197、 TV二次回路电压降的测量方法有几种?
答:(1)互感器校验法。(2)TV二次压降测试仪法。(3)钳形相位伏安表法。(4)无线监视仪法。(5)高内阻电压表法。(6)数字电压表法。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:55:41
196楼
199、 电能计量装置配置的原则是什么?
答:(1)具有足够的准确度。对于高压电能计量装置,不但电能表、互感器的等级要满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)的要求,而且整套装置的综合误差应满足《电能计量装置检验规程》(SD109-1983)的要求。
(2)具有足够的可靠性。要求电能计量故障率低,电能表一次使用寿命长,能适应用电负荷在较大范围变化时的准确计量。
(3)功能能够适应营抄管理的需要。一般情况下,电量计量装置应设置以下基本功能:记录有功、无功(感性及容性)电量,多率计量,最大需量,失压计时以及为负荷监控而设置的脉冲量或数字量传输。具体到某一用户,可以根据供用电合同中关于计量方式的规定,选用其中一部分(或全部)功能。
(4)有可靠的封闭性能和防窃电性能,封印不易伪造,在封印完整的情况下,做到用户无法窃电。
(5)装置要便于工作人员现场检查和带电工作。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 19:56:08
197楼
200、 简述钳形电流表的工作原理。
发表于:2011-11-24 20:05:35
198楼
201、 使用电压表有几种接线方式?测量时应注意什么?
发表于:2011-11-24 20:05:53
199楼
202、 电能计量装置综合误差包括哪几部分?
答:电能计量装置综合误差包括三大部分,即电能表的误差,互感器的合成误差和电压互感器二次回路压降引起的误差,用公式表示为
 
式中   ——互感器的合成误差;
 ——电能表的误差;
 ——电压互感器二次回路压降所引起的计量误差。

dingjun001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:694
  • 注册:2011年10月31日
发表于:2011-11-24 20:06:08
200楼
203、 减少电能计量装置综合误差的措施有哪些?
答:(1)减少电压互感器二次回路压降引起的计量误差:
1)装设专用电压互感或专用绕组和专用电压互感器二次回路。
2)增大电压互感器二次导线截面,减小触点接触电阻和采用就地计量方式。
3)采用二次回路压降补偿器。
(2)减小互感器的合成误差:
1)运行中电流互感器与电压互感器合理组合配对。
2)采用S级电流互感器。
(3)减小电能表的误差;
1)采用高准确度的全电子式电能表。
2)选择宽量限电能表。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师