yin_defang
我这有一台设备采用西门子PLC控制
控制电源是经过隔离变压器400V/220V,变为220V进各个西门子输入模块,使用过程中,因为经常烧毁PLC模块,换过2次全新隔离变压器,但是目前还是经常烧毁模块,电路就是从隔离变压器,经辅助触点,回PLC输入模块,不是固定哪一个输入点,哪一个模块,一共6块输入模块,都是经常烧毁,没有规律性。模块烧毁后,拆开模块发现里面的电阻两端焊锡有脱落现象。怀疑是电流大,经过电阻,发热严重所致!现象大概就是这样一种情况,不知道到底具体原因是什么?求高手指点!
阿水
1,检查所有设备模块的接地线有无松动或是没接
2,建议检查电源输出是不是过大,加装滤波变压器
致阿水:
第一条,接地线我可以确认下!
第二条,电源输出电压过高原因可以排除。
请问还有其他原因可能性?
kyle1985
小洋人
你的问题就出在隔离变压器上,你是不是将隔离变压器的零线和其他地线连到一块了,将零线与其他地线分开,给PLC供电用隔离变压器给供电。
Gxuecheng
宝马760LI
建议直接调换为24V信号处理。这样更相对保险。只是成本可能会高一些而已。
我这采用的隔离变压器400V变220V,次级采用的是双110V,次级共计220V的,给PLC输入模块供电,同时我这有同样地设备几台,其他几台设备是同样地接线方式,没有出现此类故障。
QHDTHL
云锋
隔离变压器只给PLC电源供电。
模块扩展电源用市电或DC24V。
Tianjun
已解决!
经测试和长时间运行,原因分析及处理方法如下:
通过长时间的摸索、实验,根据电阻发热现象,应该是电流过大原因,怀疑设备在运行过程中存在大量谐波电流,我在隔离变压器前端增加一个电抗器,经过一个月的设备运行作业,目前再出现模块烧毁现象!