当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
>
施耐德变频器
我要发帖
施耐德71变频器上电就报SCF4 IGBT故障 测量模块正常
点击:
5662
| 回复:
2
张智勇
关注
私信
精华:13帖
求助:4帖
帖子:344帖 | 4142回
年度积分:0
历史总积分:4044
注册:2004年8月21日
发表于:2011-11-20 09:14:56
楼主
4KW变频器 08年购买的 测量模块正常
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
_S_IBS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:35
注册:2011年10月30日
发表于:2011-11-26 11:17:26
1楼
驱动坏也是IGBT短路,SCF4故障, 拿示波器看下波形吧,没有话拿万用表测6组G&E极间阻抗
回复
引用
举报
wanhua1222
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2015年12月08日
发表于:2016-04-19 22:42:20
2楼
是滴我也遇到了这个问题
回复