求大侠解答:编码器怎样连接到PLC? 点击:769 | 回复:13



阿烟OOO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2011-11-12 16:57:01
楼主
我在做个小项目:PLC的同步电机控制,遇到难题了:伺服电机上的编码器(增量式 ABZ三相6线)怎么样接到三菱FX-1S输入端?

而且编码器的电平为5V,而PLC得电压为24V,直接接上是否会损伤编码器?

而且那种计数方式更好?求解答



谢强

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:277
  • 注册:2009年3月15日
发表于:2011-11-12 17:52:00
1楼
应该不能直接接吧,5V电平驱动不了,以前我试过,不行

wyb2866255

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2011-11-12 18:24:32
2楼
不能直接接到PLC的输入端,应选用一个光耦器件,将编码器的5V脉冲转换为24V脉冲才可使用。或用PLC的24V电源与晶体管等器件制成脉冲放大器,放大器的输入与编码器的输出相连(二者要共地),也可实现电平转换(5V转为24V脉冲)。

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2011-11-12 20:18:06
3楼
5V直接接24V是不可以的,要加隔离转换,使用AB正交方式计数比较好,而且还可以判别电机方向

阿烟OOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2011-11-13 00:18:52
4楼
回复内容:
对:welfare87 关于5V直接接24V是不可以的,要加隔离转换,使用AB正交方式计数比较好,而且还可以判别电机方向 内容的回复:
谢谢你了!

工*控*人*生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1070
  • 注册:2007年3月20日
发表于:2011-11-13 11:08:01
5楼

晕呀,伺服的编码器要输入到伺服控制去呀,你如果想要反馈的话一个是伺服驱动有脉冲输出功能的,还有一个就是在轴上加另外一个编码器用来做反馈,哪里有你这样做的

阿烟OOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2011-11-13 11:57:34
6楼
回复内容:
对:工*控*人*生 关于

晕呀,伺服的编码器要输入到伺服控制去呀,你如果想要反馈的话一个是伺服驱动有脉冲输出功能的,还有一个就是在轴上加另外一个编码器用来做反馈,哪里有你这样做的

内容的回复:愿听其详!


bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-11-14 21:50:06
7楼

不可以直接接的;

1,转换;

2.换带24V的!

taoren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2011-11-15 11:44:31
8楼

楼主这种思路挺好的,把原本是驱动器做的事情让PLC干,驱动器能不能省下来?项目做好了之后和大家分享分享。

阿烟OOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2011-11-15 18:37:22
9楼
回复内容:
对:taoren 关于

楼主这种思路挺好的,把原本是驱动器做的事情让PLC干,驱动器能不能省下来?项目做好了之后和大家分享分享。

内容的回复:

大哥,我要的是反馈,是电机转轴上面的光电编码器反馈信号,不是伺服驱动器上的的编码器。看来我没说清楚,让你也激动了。

taoren

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2011-11-17 14:59:44
10楼

哦 误解啦  误解啦  沟通无极限

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-11-20 21:44:38
11楼

既然是另外的编码器那你何必要用5V的呢?

?????

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-11-20 22:23:48
12楼
引用芳季 的回复内容:

既然是另外的编码器那你何必要用5V的呢?

?????



直接用24V多好。                         

阿烟OOO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2011-11-22 19:40:26
13楼
回复内容:
对:芳季 关于

既然是另外的编码器那你何必要用5V的呢?

?????

内容的回复:本来是反馈到伺服器的(伺服器提供电源5V),现在不反馈到伺服器而直接接到PLC上面.