请问自控高手:DELL电脑内的西门子网卡故障怎么会引起空开第1次跳闸呢?什么机理 点击:558 | 回复:9



jilinred

    
  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-09 16:57:59
楼主
控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?





kskstiy

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2011-11-10 08:49:13
1楼

有可能下次继续发生同样的事情

你看下你的接地做的怎么样,还有就是PLC和电脑之间GND最好联通等电位

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-14 21:18:23
2楼
继续求助继续求助继续求助

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-15 21:11:50
3楼

等待答案等待答案 等待答案

caojie0723

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2011-11-16 12:56:53
4楼
应该网卡坏在先,从而引起空开跳闸

thomastop

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 865回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:4076
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2011-11-16 20:40:24
5楼
漏电!你的网线应该是带屏蔽的。而且屏蔽线接线网卡上去了。。。

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-19 19:08:19
6楼
继续求助答案啊 继续求助答案啊

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-20 20:16:30
7楼
继续求助啊 继续求助啊

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-26 15:05:30
8楼
还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?

jilinred

  • 精华:1帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:927
  • 注册:2009年5月02日
发表于:2011-11-30 21:17:51
9楼
等待答案继续求助啊  等待答案继续求助啊