ACS510变频器参数如何设定 点击:1411 | 回复:8



yst

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2011年4月15日
发表于:2011-10-21 12:01:54
楼主

请教各位大虾,ACS510变频器与电机距离300-400米时,加输出电抗器,手/自动宏参数设定需要注意哪些,如何顺利完成调试工作,即让电机投入正常运行,期待各位的帮助,非常谢谢




小浪人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2008年1月06日
发表于:2011-10-26 22:47:48
1楼

楼主方便把变频器型号告诉给我,您可以给我电话,我将告诉您如何处理此类问题

逍遥闻天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:747
  • 注册:2004年12月22日
发表于:2012-02-01 15:20:13
2楼
距离太长时,每相使用单根电缆。耦合电容会小些

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-02-02 08:54:16
3楼
引用 逍遥闻天 的回复内容:距离太长时,每相使用单根电缆。耦合电容会小些



龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2012-02-10 12:21:58
4楼
引用 逍遥闻天 的回复内容: 距离太长时,每相使用单根电缆。耦合电容会小些


刘伟  这种情况应该看 电机侧的实际电压  3,400米不是小数目  压降损耗会比较大 建议加正弦波滤波器 和升压变压器

lyld8341

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1875
  • 注册:2002年7月21日
发表于:2012-03-08 01:49:25
5楼
走过,路过,学习解惑。看看

孙1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:85
  • 历史总积分:174
  • 注册:2002年11月18日
发表于:2016-06-12 17:12:27
6楼

走过,路过,学习解惑。看看    

weigeg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:633
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-09-21 21:31:37
7楼

走过,路过,学习解惑。看看  

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2016-09-26 09:32:17
8楼

适当增加一些I/R补偿。另外,把额定电压提高一些。