(已结束)电源电器擂台第五十八期--TN-C-S系统和TN-S系统可否混用 点击:2801 | 回复:21



HOTEAM

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:497帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66910
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-18 22:35:24
楼主

有设计院给提供的图纸居然出现了这种情形:从对方的变压器低压配电柜来的线只有4根,图纸上已经在变压器低压侧接地点上将保护线和中性点分开了,那就是TN-S系统;那么从低压配电柜上出来的电缆应该是5根芯的啊,现场也没有接地桩另外做接地点,想来可能是准备到时候在从中性线上在分出一根来做PE线,那就是将TN-C-S与TN-S混用,把对方的系统用图纸表示一下,大家看看能不能这么做啊。

 

要求:阐述TN-S和TN-C-S系统是否可以混用,为什么
请针对以上要求进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖



工控电力电源擂台每周一期,本期下周初结贴。奖项设置:


一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖10名:30积分。

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



Witkey_1264

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:637
  • 注册:2008年11月30日
发表于:2012-12-05 16:37:07
21楼
引用 EastW 的回复内容: 看了半天,我觉得设计图纸应该是这样的所以,根本不存在什么TN-S系统,这设计的就是一个TN-C-S系统


7楼正解。顶一个!!!