6100i与西门子300 PLC的32位数据通讯错误 点击:417 | 回复:4



fwf83

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2010年10月12日
发表于:2011-10-17 19:30:38
楼主

PLC:为西门子S7-300系统

HMI:6100i

故障描述:HMI无法正确输入输出32位数据,16位正常

 

 




金牌人机

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1779
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2011-10-18 12:12:00
1楼

HMI数值输入元件的数字格式有没有设定成32-bit float?

 

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2011-10-18 12:35:36
2楼
用过,可以的呀。

CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2011-10-19 14:27:29
3楼

是的,数据类型一定要选择32位的

技术交流 QQ:541881337 TEL : 13761012595

maomaxu1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 394回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2017-12-14 13:54:55
4楼

用过,可以的呀。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师