首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(精华)三菱PLC扫盲知识 点击:1672 | 回复:25



haysun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2011年9月26日
发表于:2011-09-26 13:16:45
楼主

一直发现站内的人尤其是新手都经常问几个同样的三菱plc问题,于是写下下面的一些内容,就当是给新手们扫扫盲吧,支持的加分,不支持的拍砖。
1.进制问题
  在三菱PLC中有运用2进制,8进制,10进制,16进制,2-10进制(BCD)等
  需要掌握2-8进制的转化,2-----8时,将2进制数从后想起,每3个分成一组,每组分别化为8进制,如1110111-----1   110    111-----167
                         8-----2时,将8进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。    如157---------1     101   111----1101111
     2-16进制转化,2------16时,将2进制数从后想起,每4个分成一组,每组分别化为16进制,如1011111-----101 1111-----5F
                                16-----2时,将16进制数每位分开,然后每位化成2进制,组合起来。如47-----0100   0111------1000111
   在FX系列PLC中X,Y采用的是8进制,即X0---X7 ,X10----X17,Y0-----Y7.........不存在X8.其他的软元件采用10进制。
  在A,Q系列PLC中X,Y采用16进制,即X0----XF,   X10---X1F  ,Y0----YF

2.编程软件
  FX-GPWIN 只适合FX系列plc编程使用
  GX-Developer适合FX,  Q,     A系列PLC编程使用
  GX-WORK2适合FX ,    Q  ,    L系列plc编程使用
  GX-Developer安装时,请先安装环境即安装文件夹下的ENVMEL中的SETUP,安装完毕再点安装文件夹下的SETUP。安装时注意在中途会有选项,注意不要点取安装成监视模式。
  看到还有很多的问是否支持WIN7,我说,目前来说想要稳定性好,做工控的你就得用XP。某些支持WIN7--32位,但不支持WIN7--64位。

3.编程线问题
  经常看到怎么电脑和PLC通讯不上之类的问题,除了极个别的不给PLC通电的同志外,大部分的应该是通讯线的端口设置问题。
  编程线主要有几种 SC-09 , USB-SC-09,   USB(打印机线)。
  在使用SC-09时,如果电脑没有RS232接口,需配置USB/RS232转换器,购买该转换器时,请一定跟商家讲明是用于PLC编程的(我曾买过,用于单片机的不能使用)。需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
  使用USB-SC-09线时,需要安装驱动,安装驱动后,在电脑的设备管理器中会有该转换器的虚拟RS232端口号,如COM4,编程时下载上载就要选取这个端口号。
   Q系列PLC使用USB线连接时,第一次连接会发现新硬件,驱动在安装目录MELSEC\Easysocket\USBDrivers。

4. 数组问题
经常看见有人问像这个问题 MOV  H0003  K1Y000
首先你要理解H 和K  H一般是16进制数值,K是十进制数值。
在你要理解KmXn,  KmYn, KmMn等的意思,这个我个人叫它数组,一个数组由4位相邻的元件组成,它可以表示2进制的0----1111,即十进制的0---15,  16进制的0----F。Km表示有几个数组,Xn, Yn等表示数组的起始位。如K1Y0就是Y0,Y1,Y2,Y3, 其中Y0是低位,y3是高位,写相应数据时应该Y3Y2Y1Y0来写。
结合以上,第一句就是使Y3Y2Y1Y0表示16进制3,即0011,所以Y1,Y0工作

5.脉冲输出的问题
  经常也看见问MR的能否输出脉冲
要输出脉冲,需要MT机型,当然MR机型如果你水平够将Y0,Y1等继电器改成晶体管也可以。
今天暂时写这些,后面再补充。

第1更在13楼  (并到一起吧)                 
今天接着写2点
6.外围模拟电位器问题
FX0N 外围有一个模拟电位器,对应电位器地址为D8013,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX1N/FX1S外围有两个模拟电位器,对应电位器地址为D8030/D8031,起数值随电位器的调整在0~255之间变化。
FX2N外围无模拟电位器。
外围电位器可以通过扩展板扩展。
外围电位器应用,譬如定时时间可调的定时器等,如需要定时时间为2--8S,那么需要如下转化
LD  M8000
MUL  D8030  K60      D0                          D0的数值为0-----255*60
DIV    D0         K255    D1                          D1的数值为0-----60
ADD  D1         K20      D2                   &n




yu2007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2012-05-14 16:03:33
21楼
很不错 收藏了                                   

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:108帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24297
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-05-14 16:43:41
22楼
引用 dlbcld 的回复内容:这么好的扫盲知识怎么没人顶你呢 我顶



zxmsjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4054
  • 注册:2009年5月26日
发表于:2012-05-14 21:20:25
23楼
这么好的扫盲知识怎么没人顶你呢 我顶

猫腻1987

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-05-14 21:52:04
24楼
搞PLC基础啊。抄帖子没事啊,又不是抄的工控网的,别的地方的资源都拿过来共享,

wo爱工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2011年12月06日
发表于:2012-05-14 22:50:52
25楼
这么好的扫盲知识怎么没人顶你呢 我顶

热门招聘
  • 客服
  • 小程序
  • 公众号
首页 上一页 1 2 下一页 尾页