DCS500采用直流调速,速度上去了,但电枢电压低,所以电枢电流就很大? 点击:1361 | 回复:5



yin_defang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-09-20 11:28:55
楼主
因为是新手,无法留钱币,先谢谢老师们的指导!



yin_defang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-10-13 11:21:03
1楼

具体情况是:

驱动器用在码头门机的起升机构,起升机构有两台相同驱动器,采用闭环控制方式,所以两台的速度可以达到一致,其中一个机构在速度达到额定时,比如500rpm时,电枢电压为400V,电流为200A。但是另外一台速度相同时,电枢电压只有240V,电流就达到350A,请问后者为何电枢电压低?两个驱动器参数相同,之前无此种情况,请问如何调整?谢谢了!

支持国产

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2011-10-17 23:30:32
2楼

先看看这台不正常的驱动器的给定是否正常,如果给定是一样的话的,看看两台驱动器的参数设置是否一样。如果给定一样而输出不一样,要不就是驱动器触发有故障。要不就是参数设置不对,驱动器的给定和输出应该是成正比的。如果按你所说输出电压才240V,电流350A的话,电机应该是堵转了,驱动器应该会报警。

yin_defang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-10-18 15:05:48
3楼

给定可以确定是一样

参数设置也可以确定是一样

堵转的可能性应该不大,因为电机堵转我已经排除了

驱动器也没有报警,所以不明白是怎么一个原因!

有没有哪个参数可以调整,试试能不能提高输出电枢电压!

董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2011-11-09 11:35:46
4楼
       两台调速器是主从控制吗?如果是的话那么他们的电流是可调给定的。电流一大一小说明调的不是很好而已,至于电枢电压的问题,速度一样的话电枢电压应该是一样的。你这情况有可能是电枢电压检测有问题或者是有打滑情况。我对ABB DCS500调速器比较熟,有需要也可来电  董工13902272318

yin_defang

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2011年9月20日
发表于:2011-11-17 08:32:02
5楼

不是主从控制

两台的控制方式一样!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师