求助有用过安川变频器和三菱PLC通讯的朋友
硬件:FX-2nPLC 安川A1000变频器 FX-2n 485BD
我现在已经可以利用PLC对变频器通讯进行参数的写入,对变频器进行启动 停止 频率写入等操作
问题:不能对变频器的状态进行监控
对多个寄存器写入时(运行),写入从站代码 功能代码(10) 开始编号 数据个数 字节数 开始数据 下一数据 CRC-16,结果响应信息正确,电机动作也按照程序走。
但我读取寄存器时(监控),写入从站代码 功能代码(03) 开始编号 个数 CRC-16,但响应回来PLC的信息也是写入从站代码 功能代码(03) 开始编号 个数 CRC-16,本来我是想监控变频器的状态信号 故障内容 数据连接状态 频率指令的(读取0020H以后的4个寄存器)。
到底是接线、参数设置、程序哪方面出了问题,本人QQ312875251,欢迎指教。
楼主参考一下这个,看是否有帮助