威纶MT6070ih无法与三菱FX1N正常通信 点击:7069 | 回复:11



spacemanlei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2009年8月22日
发表于:2011-08-11 23:59:31
楼主
我这里有一个威纶MT6070ih触摸屏,编程软件是EB8000 V4.41,今天通过USB可以做到触摸屏和电脑主机相连,可以正常下载程序画面。但是在EB8000里面我做了一个位状态切换开关,如下图
 一切下载好后,我点击该按钮,我的PLC没有x的输入啊?这个是怎么回事啊。我的通信设置正确啊如下
 这个到底是哪方面的原因啊,还有这个通信连线到底谁和谁连:触摸屏 FX1N 电脑   到底用什么线连啊?最近搞糊涂了,希望能得到解答
,通信线是从正规地方买的。



spacemanlei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2009年8月22日
发表于:2011-08-12 00:13:13
1楼
在线急等啊,谢谢大家的帮忙啊

HuangYuehua

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:117
  • 注册:2008年8月28日
发表于:2011-08-12 01:31:20
2楼
三菱PLC的外部输入点X不可以在触摸屏上来设定接通或断开的,只能通过外部信号来接通或断开

hwf1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 152回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:1285
  • 注册:2011年3月14日
发表于:2011-08-12 11:02:20
3楼

看样子楼主对PLC的工作原理还不了解,最好搞明白再做!如果是屏和PLC没通讯上的话,屏上会有通讯出错提示,如果是能通讯上的话,原因就是2楼所说的!!!!!

金牌人机

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1779
  • 注册:2007年7月11日
发表于:2011-08-12 11:58:15
4楼

输入点X是不能通过触摸屏软件进行写操作的,但是可以读X点状态。

你可以换成Y0来测试。

另外,如果使用的PLC为FX 1N,建议EB8000软件中设备属性,PLC类型选择:FX 2N,触摸屏与PLC通讯不上的话,会弹出黄色提示窗口:PLC NO RESPONSE

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2011-08-12 12:45:52
5楼

连线正确

通讯参数正确

别的没什么特殊的

www.ytleader.cn

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-08-13 05:03:09
6楼

1.XO只用于读取,你不能通过屏去改变他的状态;

2.参数和线路没有问题读取是没有问题;

3。想设置参数,可以是中间继电器,和存储器一类;不能违背原理! 

pangshengyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年6月14日
发表于:2012-01-10 18:06:38
7楼

维纶触摸屏无法与三菱plc 通信,显示黄色 plc no response

ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2012-01-10 20:12:16
8楼
是不是连接通讯线有问题呢,查一下。

草木都兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年5月17日
发表于:2016-05-17 05:50:09
9楼

回复内容:

对:金牌人机 输入点X是不能通过触摸屏软件进行写操作的,但是可以读X点状态。 你可以换成Y0来测试。 另外,如果使用的PLC为FX 1N,建议EB8000软件中设备属性,PLC类型选择:FX 2N,触摸屏与PLC通讯不上的话,会弹出黄色提示窗口:PLC NO RESPONSE     内容的回复:

PLc就是联不上机,怎么设置啊?我本机触摸屏名称为123,设备类型为MT6070iH,接口类型无,通讯协议也无,这两样设置不了,站口为0;远端PLC名称为456,设备类型为三菱FX1N,接口类型为Com1(19200:E:7:1),通讯协议为RS232l站口为0求解急谢

gxc219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2017年3月24日
发表于:2017-09-27 21:47:52
10楼

我也是一样不能跟fx1n通信


gxc219

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2017年3月24日
发表于:2017-10-31 04:46:36
11楼

我的也是一样不能跟fx1n通信



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师