s7-200恒压供水编程求教 点击:372 | 回复:6



mlp2169891

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:16帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:636
  • 注册:2011年3月27日
发表于:2011-08-11 15:44:37
楼主
一台变频器托三台电机    实现恒压供水   现在我就是泵的增减这逻辑搞不来了   ,工频启动要在变频停下来加变频接触器断开后才能接通工频接触器。还有如果假设中间一台泵坏了    我加泵怎么跳过这台泵到第三台去工作,求高手赐教。(如果谁有和我说的类似程序,给我发一份,有重谢)



chengshaomin

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:14帖 | 124回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:783
  • 注册:2011年2月23日
发表于:2011-08-13 20:23:43
1楼
这个这个请问,有什么重谢?

junhui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2011-08-14 08:31:14
2楼
你要用接触器的触头来作为PLC的判断输入。

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-08-14 08:50:03
3楼

中间的泵坏了,就把断路器分开,然后断路器辅助给PLC信号,就可以跳开中间的泵了,为了保险还可以把接触器的闭合信号和断路器信号同时判断

虫子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 1062回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3730
  • 注册:2009年8月01日
发表于:2011-08-14 14:01:16
4楼
引用枫风雨霖 的回复内容:

中间的泵坏了,就把断路器分开,然后断路器辅助给PLC信号,就可以跳开中间的泵了,为了保险还可以把接触器的闭合信号和断路器信号同时判断





悲哀的世界

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2011-08-15 22:09:00
5楼

我又恒压供水 554076189

 

昆仑摩勒

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 446回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1058
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2011-08-15 22:51:47
6楼
逻辑还是要自己想清楚的啦

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师