1) 编程调试工具:BCNet加伸缩网线代替传统大块头的编程电缆,小巧轻便,即插即用;
2) 以太网通讯:替代西门子CP243,CP343,CP443以太网通讯模块,稳定,省钱;
3) 上位监控:替代西门子CP5611、CP5711等通讯卡,支持多上位机监控;
4) OPC通讯:免费的无连接数,无变量数限制的OPC服务器,解决多站点监控和设备信息化;
5) 端口扩展:不占用PLC通讯口,同一通讯口上还可以同时连接触摸屏;
6) PLC自动数据交换:简单配置BCNet-DX命令,即可实现PLC之间自动数据交换;
7) Internet远程维护:借助通信网络实现设备的远程维护;
8) Modbus TCP通讯:PLC不需要编程,直接读写PLC内部数据;
9) BCNetS7协议:开放的以太网端口通讯协议,支持多种高级语言开发生产监控管理软件;
10) 免费升级:用户自主固件升级;
modbusTCP通讯
Modbus TCP与西门子PLC数据地址对应关系
BCNet-S7PPI、BCNet-S7MPI内部集成ModbusTCP服务器,支持ModbusTCP通讯的客户机软件可以直接读写PLC的数据。实现功能号包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6和FC16。
PLC的站地址为Modbus从站地址。
PLC的数据区和Modbus数据区在BCNet-S7PPI/MPI内部被自动映射,PLC内不需要编写通讯程序:
1. PLC的Q区对应Modbus的线圈,Q0.0对应00001。
2. PLC的I区对应Modbus的离散输入,I0.0对应10001。
3. PLC的M区对应Modbus的输入寄存器,MW0对应30001。
4. PLC的V区(DB区)对应Modbus的乘法寄存器,VW0对应40001。
地址计算公式如下:
1. Qm.n = 00001 + m*8 + n。
2. Im.n = 10001 + m*8 + n。
3. MWm= 30001 + m/2,m为偶数。
4. VWm = 40001 + m/2,m为偶数;DB1.DBWm = 40001 + m/2,m为偶数。
例如:地址:40040;对应S7200地址:VW78;
对应S7300地址: DB1.DBW78;
S7-200远程学习平台重新开放!
http://bbs.gongkong.com/Details/201208/2012080609143900001-1.shtml